Co je to výstup DC 230V 10A ze střídače FV? Není to protimluv? Za střídačem je jen AC.
Jestli fakt chcete rozpínat 230V DC spínačem konstruovaným na AC, jednou se zapomenete, vypnete v zátěži, DC oblouk nezhasne a spínač vám bouchne v ruce, nebo vše kolem zapálí.
Spínací prvky pro DC tak vysokého napětí jsou velmi drahé. Do 24VDC ještě můžete podmíněně použít AC spínací prvky (jističe, stykače, přepínače, pojistky) v případě, pokud je zátěž prakticky jen odporová. Na 48V DC a výše už musíte použít prvky na to určené (včetně pojistek pro DC a pojistkových odpojovačů pro DC). Spínací prvky pro DC mají navíc předepsané pólování, kam se připojuje + a kam -. Pokud to otočíte, DC oblouk také nezhasne. Často je na jeho zhasínání použit silný permanentní magnet, kterým se oblouk elektromagneti cky vyfukuje směrem na lamely zhášecí komory. (Mimochodem ani topné těleso bojleru není ani z hlediska praktického použití čistě odporová zátěž.)
Proto si lidi vyrábí Oplockého střídače s MPPT regulátory (nebo kupují laciné jednoduché solární střídače, které Oplockého vygumovaly), protože žádný běžný termostat boileru (ani provozní a ani ten havarijni) nedokáže 230V DC vypnout. Bojler který termostaty nevypnou umí zbourat dům a zabít lidi (viz případ Oharka).
Jestli jste se upsal a jde o jednofázové AC, pak hledejte dvoupólový přepínač sítí (musíte přepínat i N vodič). Tam AC můžete přepínat klidně i se zátěží.
|