David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 31.08.2023, 15:50 » |
|
Symetrické DC napájení? (-12V - 0V - +12V)
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #3 kdy: 31.08.2023, 18:09 » |
|
Obvykle se připojuju k hlídači izolačního stavu. Hlídač proti němu sleduje napětí k oběma pólům a detekuje tak zemní spojení. Také se k němu připojují baterie při sério-paralelním zapojení.
Nulový vodič v DC síti neznám, pouze střední vodič (PEM).
PEM v DC je obdoba PEN v AC.
|
|
|
|
|
|
Jan Kelbich
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 01.09.2023, 00:08 » |
|
Mám ten vodič považovat za PEM? Nebo snad PEN?
Já bych ho značil PEL+ .
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #7 kdy: 01.09.2023, 10:08 » |
|
Jenom funguje úplně jinak.
DC rozvod nad hladinu PELV. Jeden z vodičů uzemním a mám PEM.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #9 kdy: 02.09.2023, 19:33 » |
|
DC rozvod nad hladinu PELV. Jeden z vodičů uzemním a mám PEM.
V dotazu není uzemněný krajní vodič, ale střed zdroje. Trošku se v tom motáme.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #10 kdy: 02.09.2023, 19:47 » |
|
V dotazu není uzemněný krajní vodič, ale střed zdroje.
Trošku se v tom motáme.
Stejně jako uzemníš střed trafa a vznikne PEN, zde střed dvou baterií a vznikne PEM
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 03.09.2023, 09:47 » |
|
Najdeme to v ČSN 33 2000-1 ale i 33 2000-3 v oddíle Stejnosměrné sítě, kde pro síť TT s uzemněným středním vodičem (M) se používá k ochraně neživých části před nebezpečným dotykovým napětím, obr. nn.12 Ale najdeme obrázky i DC sítě v TN-S a TN-C a také sítě IT a vysvětlený znaky M, PE, PEN
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|