« kdy: 21.02.2008, 19:51 » |
|
Když použiji za hlavnim jističem 3f chránič, je pravda, že nemusím dále na koupelnu a venkovní zásuvky používat další 1f?
|
|
|
|
Lakatos
|
|
« Odpověď #1 kdy: 21.02.2008, 20:44 » |
|
Doporučuji vícero chráníčů a ne jen jeden na všechno..
|
|
|
|
ferdo
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 21.02.2008, 20:50 » |
|
Když použiji za hlavnim jističem 3f chránič, je pravda, že nemusím dále na koupelnu a venkovní zásuvky používat další 1f?
Jednoduchá odpoveď keď chcete ušetriť nemusíte.Avšak v budúcnosti sa môžu objaviť problémi,alebo sa neobjavia nikdy moja skúsenosť funguje to bez jediného problému roky.
|
|
|
|
|
Petr Mužík
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 21.02.2008, 21:08 » |
|
pozor max. vybavovací proud tohoto chrániče musí být 30mA
|
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko tel.: +420605/473004 email: petr.muzik@atlas.cz
|
|
|
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 01.03.2008, 08:34 » |
|
Ano , stačí vám jeden chránič na vše . Jak tu někde psal pan Hasala , v dnešní době se u nových instalací vyskytnou problémy jen vyjímečně . Takže pokud chcete jeden chránič , tak ho budete mít , jen vynechejte ledničku/mrazničku kdyby náhodou vybavil a všechno jídlo se nezkazilo .
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 01.03.2008, 12:26 » |
|
Chyba. Před časem jsem taky zastával nedávat chránič na celý dům, ale když se pak člověk zamyslí, je to nesmysl. Co je lepší, když jste na dovolené a motor ledničky si vzpomene, že se začne pokoušet o stav hoření? V případě absence chrániče vám zbudou jen oči pro pláč. Lednička fuč, maso fuč, dům fuč.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #6 kdy: 01.03.2008, 14:24 » |
|
Proč používat chránič i na lednici? Asi před pěti lety jsem dělal rekonstrukci elektroinstala ce po požáru v kuchyni RD. Požár vznikl od vadné vestavné ledničky. Nebylo to žádný šméčko, ale XXXXXX, kterého považuji za seriózního výrobce domácích spotřebičů. Závada nebyla v instalaci (TN-C) ale v přímo v lednici. Dlužno také poznamenat, že více škody udělali hasiči, než vlastní požár ... Na každý pád, kdyby byla lednice připojená přes chránič, buď by k tomuto vůbec nedošlo, nebo by to alespoň nemělo takové následky.
Samozřejmě, z provozních důvodů není vhodné používat jeden centrální chránič "na všechno", lépe použít více chráničů, ale podle mého soudu by mělo být přes chrániče úplně všechno. Mluvím tedy o instalacích v domácnostech, bytech, chatách apod.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #8 kdy: 01.03.2008, 18:14 » |
|
TO: Svejkovský Mám drobnou technickou připomínku k bodu 2). Proudové chrániče 30mA se nevyrábí selektivní. Je to naprosto logické.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #9 kdy: 02.03.2008, 10:33 » |
|
TO: Svejkovský Mám drobnou technickou připomínku k bodu 2). Proudové chrániče 30mA se nevyrábí selektivní. Je to naprosto logické. No, logické to není, hodil by se ve zdravotnictví před chráničem 10mA, ale asi to bude pravda.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 11.03.2008, 18:57 » |
|
TO: lajk Pokud použijete 3f 30 mA chránič tak nemusíte už nic dělat s chrániči dál pro koupelnu....z praxe vím, že pokud je instalace provedena alespoň "schopně" a přístroje jsou bezproblémové tak není problém na celou instalaci v bytě použít jeden chránič...../nejsem sice zastánce jednoho centrálního FI/ ale neměl by být problém...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Josef Nováček
|
|
« Odpověď #12 kdy: 18.04.2008, 18:01 » |
|
Nevím jetsli stále ještě platí, ale dovoluji si upozornit na článek 314,2 ČSN 33 2000-3 - části rozvodů je třeba rozdělit na různé obvody pro zařízení, která je třeba ovládat odděleně tak, aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #13 kdy: 18.04.2008, 22:44 » |
|
Kde je zapotřebí používat ve zdravotnictví RCD 10 mA ? ??
To jsem se dostal na tenký led . No, žiju v domnění, že FI 10mA se používají ve zdravotnictví. Toť vše.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #14 kdy: 19.04.2008, 08:06 » |
|
TO: Švejkovský jen malá poznámka Ve zdravotnictví se používají výhraně 30 mA chrániče.Kdyby se používali 10 mA tak by těch operací a zákroků moc neudělali.....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #15 kdy: 19.04.2008, 09:32 » |
|
Všude, kde je normou předepsaný chránič 30 mA, se jedná o mezní hodnotu max. 30 mA, tj. požadavek normy je vždy 10 mA až 30 mA. To, že se lavinově používají chrániče s mezní hodnotou 30 mA a nepoužívají se běžně chrániče 10 mA, je zase jenom otázka ceny a neschopnosti elektrotechnik ů se správně rozhodnout podle místních podmínek. TO: Svejkovský Máte naprostou pravdu. Chránič 10 mA by měly být ve zdravotnictví standardem.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 19.04.2008, 14:14 » |
|
TO: Švejkovský jen malá poznámka Ve zdravotnictví se používají výhraně 30 mA chrániče. Jen pro upřesnění : 10mA chrániče se ve zdrav. občas objevují. Ale je to způsobeno buď přehnanou bojácností projektanta, který ve snaze o co nejvyšší bezpečnost tímto na druhou stranu snižuje provozní spolehlivost. A nebo je osazují svévolně montážní firmy v rozporu s projektem a to většinou (pravděpodobně) z důvodů nižší ceny 10mA oproti 30mA. TO: Švejkovský jen malá poznámka Kdyby se používali 10 mA tak by těch operací a zákroků moc neudělali.....
Přesně tak. A proto tam, kde se dělají zákroky, které by při výpadku napájení mohly pacienta ohrozit, případně kdy by opakování zákroku nebo vyšetření příliš zatěžovalo organismus (tzn. na zákrokových sálech, operačních sálech, v nukleární medicíně a pod.) se nepoužívají RCD vůbec. Napájení se zde zajišťuje výhradně pomocí ZIS, tedy z oddělovacích transformátorů . Tady je naopak kladen hlavní důraz na provozní spolehlivost, samozřejmě při zajištění zvýšeného stupně bezpečnosti.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
PLV
|
|
« Odpověď #17 kdy: 22.04.2008, 07:33 » |
|
Jsem jen slaboproudař a mám jen zdravý selský rozum, proto nechápu jak může chránič ochránit ledničku před požárem. Myslel jsem, že chránič chrání před úrazem a jistič před zkratem a najednou takový nový poznatek.
|
|
|
|