Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jakub Horváth 11.06.2023, 11:12



Název: Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
Přispěvatel: Jakub Horváth 11.06.2023, 11:12
Dostal se ke mně výkres z roku 2001 staré haly s rozměry asi 70x50 metrů, na které je aktivní hromosvod s dvěma aktivními jímači a celkově dvěma svody (analýza rizik neexistuje  o:-) ). U objektu je proveden základový zemnič, ale jsou z něho udělány pouze dva vývody pro napojení LPS (respektive těch jediných dvou svodů, které propojují aktivní jímač s uzemněním ..)

Na halu se bude zřizovat nový LPS, ale bude potřeba doplnit svody. Jakým způsobem se řeší doplnění vývodů pro dopojení nových svodů ke stávajícímu uzemnění v základových pasech, existuje nějaké elegantí řešení?


Název: Re: Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
Přispěvatel: Jan Hájek 11.06.2023, 21:57
Záleží na rozměrech objektu, ale mohlo by stačit udělat okružní zemnič. Pokud je to větší, bude to komplikované a drahé. Bude potřeba v betonu najít železa a napojit se na ně, nebo to rozřezat a instalovat nově.


Název: Re: Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
Přispěvatel: Milan Jakeš 12.06.2023, 09:54
Pro tento problém myslím žádné standardní řešení neexistuje a dělat velké otvory do základových pásů by bylo nerozumné. Leda, že by byl zemnicí pásek těsně u vnějšího povrchu pásu ale na to bych nespoléhal a majitel asi taky nebude mít o poloze pásku přesnou dokumentaci.

Takže zde nezbývá, než položit klasicky zemnicí pásek nový vně po celém obvodu budovy. Za chyby se holt platí a kdyby do budovy udeřil pořádný blesk, bylo by se se špatným hromosvodem mnohem dražší.


Název: Re: Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.06.2023, 10:09
Jen si dovolím upozornit na skutečnost, která je čast opomíjená a tou je fakt, že tu máme k výběru mezi třemi typy strojených zemničů...

- hloubkový
- kruhový
- základový

O výhodnosti základového proti kruhovému a nebo kruhového odporti hloubkovému (paprskovému) se nebudu rozepisovat, to snad každý, kdo se zabývá ochranou před bleskem ví a zná.

Ve vašem případě doporučuji pozvat projektanta, který po místním šetření zvolí nejpřijatelněj ší řešení, kterým nemusí být hned kruhová zemnící soustava.

Ostatně, stejně budete potřebovat PD, kde by mělo být vše vyřešeno s veškerou vámi poptávanou elegancí.


Název: Re: Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.06.2023, 14:28
hala 50 x 70 metrů?
Co to je za konstrukci? Možná je tam tolik "uzemněných konstrukčních částí",  že by to blesk slušně odvedlo do země i bez dalších úprav.