jirka_h
|
|
« kdy: 02.09.2010, 16:45 » |
|
Napiste mi prosim jaky kabel (oznaceni) mam zvolit pro vedeni od domu do stodoly. Vzdalenost budov 13m, kabel bude celkem dlouhy asi 25m. Dosud tam je ctyrzilovy hlinikovy kabel 16mm2, ulozeny v zemi 40 cm hluboko v hline, pak pod omitkou a skrz zed do skrine. V dome je pripojeny na trifazovy jistic 21A (hlavni domovni je 25A)ve stodole rje ozvodna skrin take jistic 21A a dalsi ...
Kabel musim vymenit, protoze byl pri vykopovych pracech poskozen. Myslim ze vhodny bude nejaky medeny 6 nebo 10mm2? Take me zajima jak hluboko jej ulozit a jaka ma byt skladba hmot ve vykopu ( pisek , kryci paska apod.. nebo lze pouzit nejakou chranicku ( prosim oznaceni)). Doufam ze to nepovede k divoke diskusi, staci mi odpoved: kup kabel XY a uloz ho takto a takto..
PS: spotrebice u stodoly jsou: 2x zasuvka trifazova - zde zapojuji standardni michacku, trafosvarecku 130A, cirkulu 3kW. ( ne najednou ) svetla - cca 9x 70w, zasuvky v dilne - vrtacka, flexa..
|
|
|
|
|
Tomáš Chovanec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2010, 21:43 » |
|
No, ja len doplním výstražná fólia sa dáva 30 cm nad kábel. Ak ten kábel bude prechádzať nejakou príjazdovou cestou alebo miestom, kde by raz za čas mohlo prejsť ťažké vozidlo (napr. na ťahanie žumpy) tak ho dajte radšej hlbšie ako 40cm.
|
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 02.09.2010, 21:50 » |
|
Dva dráty jeden tam a druhý zpátky od pantáty nadevraty. A nyní vážně CYKY 4x10 nebo CYKY 5x6, ale nevímj aký tam máte příkon. Pokud malý, tak to souhlasí.
|
|
|
|
jirka_h
|
|
« Odpověď #4 kdy: 02.09.2010, 21:55 » |
|
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpovedi. procetl jsem si jeste podobne tema http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1574.0.htmla dam tam cyky 5x6 , bud do te chranicky kopoflex nebo do pisku ( mam tady kupu stareho pisku) a nad to tu folii. Jeste otazecka: dosud tam byl 4 zilovy. Takze u toho 5ziloveho necham jeden vodic nezapojeny ( pro budouci casy, az se bude v budovach predelavat instalace) ? bude to tak OK ?
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 02.09.2010, 22:03 » |
|
Folii nedávejte na kabel, alespoň 20 až třícet cenťáků na kabel. Nevím jak máte hluboký výkop, ale folie přímo na kabelu k ničemu není. Pokud někdo kopne krumpáčem musí nejprve narazit na folii a potom pomalu hrabat aby nepoškodil kabel. Pokud folie bude na kabelu bude npřekopnutá i s tím kabelem.
|
|
|
|
jirka_h
|
|
« Odpověď #6 kdy: 02.09.2010, 22:19 » |
|
Folii nedávejte na kabel, alespoň 20 až třícet cenťáků na kabel. Nevím jak máte hluboký výkop, ale folie přímo na kabelu k ničemu není. Pokud někdo kopne krumpáčem musí nejprve narazit na folii a potom pomalu hrabat aby nepoškodil kabel. Pokud folie bude na kabelu bude npřekopnutá i s tím kabelem.
Nepsal jsem ze dam folii hned na kabel, to by byla samozrejme blbost. Jiz jsem vygooglil, ze ma byt tech cca 3o cm nad tim zasypanym kabelem a to plne chapu. Vykop udelam asi 70 cm. mozna tam nakladu jeste stare cihly. Ten stady kabel byl prave nakopnut, protoze ho nejaky jouda dal jen 30cm pod zem, zasypane obycejnou hlinou.. nevedeli jsme ze tam vede...
|
|
|
|
jirka_h
|
|
« Odpověď #7 kdy: 02.09.2010, 22:27 » |
|
Zjistil jsem , ze pen vodic pry musi mit 10mm2. Mohu to tedy udelat tak, ze u kabelu cyky 5x6 ty dva vodice spojim, cimz ziskam dvojnasobny prurez 6+6 ? (Dosud tam byl totiz jen ctyrvodicovy.. )
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #8 kdy: 02.09.2010, 22:34 » |
|
Zjistil jsem , ze pen vodic pry musi mit 10mm2. Mohu to tedy udelat tak, ze u kabelu cyky 5x6 ty dva vodice spojim, cimz ziskam dvojnasobny prurez 6+6 ? (Dosud tam byl totiz jen ctyrvodicovy.. )
Děláte si z nás legraci? Jestli ne, utíkejte od toho! Nechte to udělat nějakého elektrikáře. Bude to bez potíží.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
jirka_h
|
|
« Odpověď #9 kdy: 02.09.2010, 22:40 » |
|
Děláte si z nás legraci? Jestli ne, utíkejte od toho! Nechte to udělat nějakého elektrikáře. Bude to bez potíží.
nedelam si legraci, tema jsem zaradil pod tema "Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici ". Patram po 'opravdovem a spravnem reseni", tak se prosim nestydte mi dobre poradit. Takze spravna odpoved zni cyky 4x10 ?? pod zem do pisku nebo do chranicky, 30cm vyse folie, pak zasyp ? Je to tak OK ?
|
|
|
|
|
jirka_h
|
|
« Odpověď #11 kdy: 02.09.2010, 22:50 » |
|
PS: to spojovani mi poradil nejaky elektrikar (whist)na jinem foru... Z toho vidim, ze je dobre se stale ptat a ptat... bez toho bych nic nezjistil. Takze diky za Vasi reakci, z ktere je jasne, ze se to nesmi .
|
|
|
|
jirka_h
|
|
« Odpověď #12 kdy: 02.09.2010, 22:53 » |
|
TO: jirka-h Kabel CYKY 4 x 10mm2 do pískového lože, cca 70cm hluboko, a min. 30cm nad kabel výstražnou fólii Diky moc. Tim je vse jasne a jde se kopat. Preji vsem pekny vecer a diky za vsechny prispevky. Jirka
|
|
|
|
Otakar Dosbaba
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 03.09.2010, 07:54 » |
|
CYKY 4Bx10 je řešení správné, ale jen pro stávající řešení. Ještě než půjdete koupit ten kabel, tak zvažte následující: Někdy v budoucnu se bude elektrika v domě předělávat. Pak může nastat situace, že bod rozdělení TN-C-S bude již v elektroměrovém rozvaděči (vně objektu), tudíž do bytového rozvaděče, z kterého bude napojeno i vedení pro stodolu/dílnu, bude přiveden též pětižilový kabel se samostatnými vodiči N a PE. V bytové rozvodnici pak bude k dispozici pouze sběrnice PE a N, jenže v tu chvíli nastane problém, jak k tomu připojit PEN vodič kabelu do stodoly. Budete zase tento kabel měnit? Budete degradovat přívodní soustavu TN-S nepřípustným spojením sběrnice PE a N v bytové rozvodnici? Budete akceptovat, že v případě 4Bx10 do stodoly, bude muset být přívod z elektroměrovéh o rozvaděče také jen TN-C a bod rozdělení až zde? Je sice dosud běžné, že se bod rozdělení TN-C-S realizuje až v bytové rozvodnici, ale v budoucnu může být velká výhoda, že je to rozdělení o pár (desítek) m "blíže", před bytovou rozvodnicí, tj. nejlépe v přizeměném elektroměrovém rozvaděči. Pak bych raději "natáhnul" CYKY 5Cx10. Pro soustavu TN-C pak kabel vyhoví mj. minimálním průřezem PEN vodiče 10mmq, pro soustavu TN-S pak bude dostatek žil a výkonová rezerva pro jistič do 40A.
|
|
|
|