Ivan Čáp
|
|
« kdy: 19.11.2013, 12:03 » |
|
Mám problém a potřeboval bych radu. Panelák, 40 let staré původní jističe a hlavní jistič (černé bakelitové), elektroměr před 2 lety měněný - digitální. Spotřebiče klasické, žádný extrém - TV, lednice, PC, světla. Vše fungovalo až do včerejšího večera. Ze zdroje PC se začlo ozývat chrčení, tak jsem ho vypnul s tím, že asi odešel zdroj. Později jsem koukal na TV a zase chrčení v televizi, ta se vypla po pár minutách sama a s ní i všechna světla. Chrčení bylo slyšet i z jističe z okruhu, kde je TV. PC je na jiném okruhu, tam nevím, jestli předtím příslušný jistič chrčel. Hlavní jistič nebyl vypadlý, jen ten jistič okruhu s TV. Vypnul jsem tedy všechny jističe, znovu nahodil a zkoušel. A zjistil jsem následující: Jistič okruhu s TV chrčí a i s malou zátěží vypadává, ostatní 4 jističe (2 světelné okruhy a 2 zásuvkové) vypadají OK (tedy i ten s chrčícím PC), hlavní vypadá také OK. ALE: V zásuvkách je 230V bez zátěže, při jakékoliv zátěži okamžitě 0V. Světlo se po zapnutí na vteřinu slabě rozsvítí, pak tma. Stejně se to chová i když obejdu jednotlivé jističe a zapojím zátěž přímo před jednotlivé jističe (tedy přímo na přívod z hlavního jističe). Během testování a asi deseti pokusů (měl jsem nahozený jen jeden zásuvkový okruh a v něm jen jeden spotřebič 100W) se jednou stalo, že se spotřebič na zátěž asi na minutu rozjel, ale pak to zase spadlo na 0V. Odešel hlavní jistič? Může odejít tak, že přes něj neprojde žádná zátěž, a proč se to tedy jednou na chvíli rozjelo? Koho kontaktovat- ČEZ nebo elektrikáře? Mrazák už jsem musel vyklidit, jinak je mi to už časově jedno.