obdobný problém jsem řešil u jedné hoby elektrocentrál
e když byl jako hlavný jistič zvolen nějakej neznámej šmejd na kterém byla jenom hodnota 9,1A .elektrocentrá
la byla napojena na chatku,jistič vyhazoval už při zapnutí světel v chatce,což je spotřeba kolem 100-150W tak jsem hledal chybu nejdřív v instalaci ale tam bylo vše ok tak jsme se mrknul na elekrocentrálu a zjistil jsem že již zmíněný jistič vyráží už při malém odběru cca 60W žárovky,jinak je zajimavý že majitel před napojením chatky s elektrocentrál
ou na ní měl napojenou přiklepovku Bosch s výkonem daleho vyšším než 9,1A a s ni to jelo ok...nakonec jsem jistič nahradil jednofázovým jističem LSN C10 a od té doby je vše ok.