Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jozef Jozefovic 24.08.2020, 13:59



Název: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Přispěvatel: Jozef Jozefovic 24.08.2020, 13:59
V byte v stupackach(priestor za WC) mam 2 krabicove rozvodky a vsimol som si, ze kryt je zdola mierne pootvoreny - jedna sruba neni uplne dotiahnuta, cize tam vznika asi 1mm medzierka.
Chcem sa preto spytat, ci sa to bezne tak robi, ze sa necha jedna sruba uvolnena, kedze mne logika hovori, ze kvoli vodeodolnosti, by to malo byt natesno dotiahnute.


Název: Re: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Přispěvatel: Jozef Jozefovic 26.08.2020, 07:11
Viete mi aspon povedat, ci mam tu srubu aspon dotiahnut?


Název: Re: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Přispěvatel: Pavel Horský 26.08.2020, 07:56
Ano, logicky musí být všechny čtyři šrouby dotažené na fest. Z vnitřní strany víčka je izolační guma, která musí rovnoměrně dosadnout na hranu krabice. Bez dotažení pak krabice neplní svoji izolační funkci (je porušeno krytí IP).


Název: Re: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Přispěvatel: František Šohajda 26.08.2020, 08:56
Ano, logicky musí být všechny čtyři šrouby dotažené na fest. Z vnitřní strany víčka je izolační guma, která musí rovnoměrně dosadnout na hranu krabice. Bez dotažení pak krabice neplní svoji izolační funkci (je porušeno krytí IP).

Už jsem viděl pár takových krabic schválně povolených ,  na dotaz co to má znamenat?? mě elektrikáři řekli ,že je to odvětrání, aby se tam netvořila vlhkost?? (zle) (dance)
Zjistil jsem  to při provádění pravidelné  revize.


Název: Re: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Přispěvatel: Peter Munka 26.08.2020, 09:05
To je znama vec, mierne vetranie je lepsie ako pokus o uplne utesnenie. V bytovom jadre ale teplota nekolise o viac ako dva stupne, niet dovod obavat sa kondenzacie.
Vlastne - ake krytie ma ma krabica v jadre, kde su stupacky ? Vidim tam riziko "striekajuca tlakova voda zo vsetkych smerov" pri poruche.


Název: Re: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Přispěvatel: Pavel Horský 26.08.2020, 10:46
Pánové zřejmě po ránu pojedli hodně vtipné kaše, že  :D
Pokud chcete odvětrávat Acidurku, tam si do ní našroubujte speciální vývodky. Ale, že by bylo nutné odvětrávat krabice v klasické bytové stoupačce..... .to je veliká blbost, že?  ??


Název: Re: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 26.08.2020, 11:23
Vidim tam riziko "striekajuca tlakova voda zo vsetkych smerov" pri poruche.
Pokud je ve stoupačce bytového jádra rozvod plynu, řešíte také z důvodu úniku plynu při poruše Ex?


Název: Re: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Přispěvatel: Miroslav Revús 26.08.2020, 11:32
Nie. Únik plynu sa v stupačke za bežných okolností nepredpokladá. Aj na to slúžia pravidelné revízie plynovvých rozvodov a spotrebičov.


Název: Re: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Přispěvatel: Radim Strycharski 26.08.2020, 12:11
Nie. Únik plynu sa v stupačke za bežných okolností nepredpokladá. Aj na to slúžia pravidelné revízie plynovvých rozvodov a spotrebičov.
Ona ta poznámka pana Kvity byla myšlena zcela jistě spíše ironicky. Porucha čehokoliv není akceptovatelný vnější vliv. V obýváku taky nejsou acidurky v blízkosti stoupaček topení. Nebo zásuvky IP44 pod radiátorem; co kdyby náhodou jednou netěsnil.


Název: Re: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Přispěvatel: Pavel Horský 26.08.2020, 12:20
Ona ta poznámka pana Kvity byla myšlena zcela jistě spíše ironicky. Porucha čehokoliv není akceptovatelný vnější vliv. V obýváku taky nejsou acidurky v blízkosti stoupaček topení. Nebo zásuvky IP44 pod radiátorem; co kdyby náhodou jednou netěsnil.

Radime, ta úvaha o poruše ve stoupačce je zcela oprávněná a výstižná.
Již jsem měnil opravdu velké množství těchto Acidur, které byli špatně utěsněné a díky vytopení stoupaček z vyšších bytů do nich natekla voda. Tak to prostě je.


Název: Re: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Přispěvatel: Radim Strycharski 26.08.2020, 12:51
Radime, ta úvaha o poruše ve stoupačce je zcela oprávněná a výstižná.
Již jsem měnil opravdu velké množství těchto Acidur, které byli špatně utěsněné a díky vytopení stoupaček z vyšších bytů do nich natekla voda. Tak to prostě je.
Když soused nade mnou vytopí můj byt, tak mi taky zateče voda do všeho s IP20.


Název: Re: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Přispěvatel: Michal Čeleda 26.08.2020, 14:36
No a kdyby ta acidurka byla zdola otevřená, tak ta voda zase vyteče  :). To je samozřejmě vtip, ale v některých neelektro místech se to používá.


Název: Re: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Přispěvatel: Pavel Horský 26.08.2020, 14:39
Když soused nade mnou vytopí můj byt, tak mi taky zateče voda do všeho s IP20.

Nám sousedé několikrát vytopili jen koupelnu a voda samozřejmě tekla dost ve stoupačce, do které to zateklo po sklolaminátové konstrukci jádra.
Z čeho by Ti vytopili ostatní místnosti? Tak možná z prasklého velkokapacitní ho akvárka a nebo prasklé hadičky baterie v kuchyni, jinak nevidím jiný zdroj.


Název: Re: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.08.2020, 19:21
To si někdo nechá namontovat rozváděčovou skříň ven, vybere model s IP65, montér dole vyvrtá 2 díry cca 4mm, aby měla kudy odkapávat vysrážená voda...
Na štítku "rozvaděče" je IP44
A pak přijde blbej revizák (JÁ) a nechce se pod to podepsat, protože se tou dírou dá dotknout kouskem drátu fáze...


Vždycky je to o rozumném posouzené potřebného krytí a "použití mozku"
Když je někde krabice Acidur, předpokládám, že k tomu je důvod. Už jsem ji viděl povolenou, bez těsnicí gumy... Prý to pod střechou není problém...
Pod prachem byl problém najít drážky ve šroubech, uvnitř byla skoro plná nedefinovateln ého bordelu...


Název: Re: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.08.2020, 19:41
Dotáhnout.


Název: Re: Má pootvorena krabicova rozvodka správné krytie IP?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 27.08.2020, 09:34
A pak přijde blbej revizák (JÁ) a nechce se pod to podepsat, protože se tou dírou dá dotknout kouskem drátu fáze...

Pak tedy doufám, že ten drátek nebyl delší než 10 cm (norm).

Z výše uvedeného příspěvku kolegy Schwarze vyplývá, že relevantní úprava výrobků s ohledem na dodržení krytí není úplně jednoduchá. V případě podobných úprav je nutné znát přesnou definici stupňů a způsob jejich ověřování.

Pokud tedy někdo vyvrtá otvory o průměru 4 mm v rozváděčové skříní, nemůže nikdy z principu dodržet krytí IP3X. Pokud by opravdu zamezil dotyku nebezpečné části tím drátkem (normalizovaná sonda dotyku),  mohl by dosáhnou nejvýše krytí IP2XD (v případě drátku o průměru 1 mm) nebo IP2XC (v případě drátku o průměru 2,5 mm). Pokud dojde k dotyku nebezpečné části samozřejmě IP20.

Krytí proti vodě bych si netroufám od stolu odhadnout. IPX4 je sprcha ze všech stran.

Nejlepším řešením jsou v tomto případě samozřejmě speciální odvětrávací záslepky se stanoveným krytím.