Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Romann 26.07.2010, 21:16



Název: Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
Přispěvatel: Romann 26.07.2010, 21:16
Mam klasicke domove cerpadlo na jednofazovy motor. Bol to motor s rozbehovym spinacim mechanizmom aj s kondenzatorom. Naposledy ten motor bol zaplaveny vodou a kedze bol isteny iba isticom, ktory motor neodpojil, tak zhorel. Majstri previjaci ho tak previnuli, aby sa nemusel pouzit kondenzator ale iba rozbehove vinutie so spinacim mechanizmom (neviem preco, ale tak mi to previnuli, vlastne je to ako chadnickovy motor). Preto uz udaje na stitku asi nie su az tak aktualne, teda aj vykon motora sa mohol zmenit, ale odhadujem ze ma 1,5 - 2 Kw. To este zistim meranim prudu.
To cerpadlo sa niekedy nepouziva aj pol roka, preto by som ho chcel zaistit nielen isticom (proti skratu),  ale aj neakou tepelnou ochranou (dufam ze je to spravny vyraz),  ktory motor odstavi, ak sa nerozbehne do 5-10 sekund (prudove pretazenie). Viem ako sa isti 3 fazovy motor, ale neviem ako sa to robi pri jednofazovom.
Mozem pouzit 1 fazu z tepelnej ochrany pre 3-fazove motory? Alebo ich mam zapojit vsetky do serie? Alebo paralelne? Alebo na jednofazove motory existuju jednofazove tepelne ochrany?

Aky typ tepelnej ochrany mam pouzit?


Název: Re: Proč zde není otázka?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.07.2010, 07:45
Existuje jistá zásada. Ne vždy se dodržuje.
Výrobce by měl doporučit použití výrobku, měl by dokázat doporučit "parametry" napájení, jištění,...

Tím, že někdo při opravě zásadním způsobem změní vlastnosti výrobku, stává se pak on v podstatě výrobcem a on by měl dát jasné stanovisko jak výrobek používat, napájet, jistit...

Já mám křišťálovou kouli v opravě a bez ní na dálku nezjistím co vám udělali s motorem, jak a proč provedli vinutí...


Název: Re: Proč zde není otázka?
Přispěvatel: Romann 27.07.2010, 09:13
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) p. Jiri,

Vy mi odpovedate na uplne inu otazku, ktoru tam ani nepisem. Ja nechcem vediet preco mi ho tak previnuli..... . mna to nezaujima.

Ja len chcem vediet ako ho mam ochranit, ked je motor "zadrety" a sa nerozbehne. Ten pokec okolo toho je len aby kazdy pochopil preco chcem chranit jednofazovy motor.

Ja sa tam pytam, ci tepelna ochrana, ktora sa pouziva pre trojfazove motory sa moze pouzit aj pre jednofazove.
Ak ano, tak ci mam zapojit, len jednu fazu (ta tepelna ochrana ma tri fazy) alebo vsetky tri do serie alebo paralelne?
A ak sa to nemoze pouzit, co potom ine mam pouzit pre jednofazovy motor?


Název: Re: Proč zde není otázka?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.07.2010, 09:56
Tepelná ochrana se nastavuje na jmenovitý proud motoru a v případě jednofázového motoru se všechny tři fáze ochrany zapojí do série. Je to nutné z toho důvodu, že tyto ochrany mívají ochranu před výpadkem jedné fáze.

Pokud použijete motorový souštěč, ochráníte motor i před zkratem. Navíc, motorový spouštěč ve skříňce dobře poslouží i jako vypínač.


Název: Re: Proč zde není otázka?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 27.07.2010, 11:00
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) p. Jiri,
Vy mi odpovedate na uplne inu otazku, ktoru tam ani nepisem...

Tepelná ochrana se nastavuje na jmenovitý proud motoru...

Jenomže příspěvek kol. Schwarze je právě o tom, že jmenovitý proud motoru jest poněkud neznámý.


Název: Re: Proč zde není otázka?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.07.2010, 12:28
Pokud si nechal motor převinout, měl by v předávacím protokolu být tento parametr uveden.

Pokud není, dá se změřit. Nechal bych čerpadlo nějakou dobu běžet a měřit proud. Ochranu nastavit na proud o cca 10-15% vyšší hodnotu.

Při zastavení (zadření) motoru vyskočí proud na několikanásobe k jmenovitého proudu a na to ochrana už zareaguje.


Název: Re: Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
Přispěvatel: Romann 30.07.2010, 03:02
Len pre info:
Ten motor bol previnuty vo firrme kde denne previjaju motory, takze vedia co robia. Ale nakolko sa snimi dobre poznam, bolo to previjane ako pre kamarata lacnejsie, bez dokladov a roznych "zbytocnych" dokumentov a merani (vsak je to len cerpadlo). Viete ako to na dedine (vesnici) chodi. To ze aky prud to odobera pri klasicko zatazeni, nie je problem odmerat, to urobim dnes, uz je motor nahodeny na cerpadlo.
 
Teraz ale riesim inu vec:
Ja som tuto istu otazku polozil aj na slovenskej diskusnej stranke
http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13874
(ak by nefungoval odkaz: www.svetelektr o.com -> forum (vlavo) -> Silove casti -> "Motorovy spustac pre 1-fazovy motor")

Zaujimave je ,ze tam mi radia opak, zapojit to paralelne. Tak teraz neviem co je spravne, a ak oboje potom co je lepsie.

Ten motor ma odber okolo 8A (dnes to presne zmeriam). Ak to zapojim do serie, teda kazdou fazou chranica by tiekol prud 8A, tak by som mal kupit motorovy spustac pre 24A?
Z elektrickeho hladiska co je lepsie? Lebo z financneho asi radsej to zapojit paralelne a kupit si mot. spustac do 10A.
Ale uprednostnujem funkcnost a spolahlivost pred cenou. Tak kto nema pravdu?


Název: Re: Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
Přispěvatel: Petr Doležal 30.07.2010, 06:27
Do SÉRIE. Každým pólem spouštěče pak poteče proud toho motoru.
Nedá se však říci, že varianta "do série" je lepší jak "paralelní",  protože "paralelně" je totální blbost. Pokud byste mi nevěřil, mrkněte na obrázek.
Po změření proudu kupte spouštěč o jmenovitém proudu nejblíže výše ke změřenému (např. změřeno 8, koupeno 10). Tepelná spoušť se pak ze jmenovitého proudu nastavuje směrem dolů na hodnotu požadovanou (změřenou)


Název: Re: Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 30.07.2010, 10:52
Z elektrickeho hladiska co je lepsie?
Úplně nejlepší je koupit si jednofázový, např. Moeller Z-MS 10/2. Zabere míň místa, je levnější a bude míň topit.


Název: Re: Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
Přispěvatel: Martin Kurka 30.07.2010, 11:34
Vážený pán Romann,
tepelná ochrana vám motor zachrání pouze při jeho přetížení - například dlouhodobý chod čerpadla nasucho způsobí přehřátí a zadření vodou nemazaných lojových ucpávek, nebo gufer. Třífázové ochrany se opravdu propojují pouze sériově a opravdu je lepší motorstartér, nebo jednofázový stavitelný motorový jistič.

Pokud chcete motor ochránit před destruktivním zničení vinutí při zaplavení, nebo vniknutí vody, předřaďte ještě jednofázový proudový chránič 30mA.
Navlhnutí a zhoršení izolace vinutí vypne chránič ještě dříve, než dojde v motoru k destruktivnímů průrazu a je zde velká šance, že motor půjde ještě vysušit. Se zárukou to není, ale šance na záchranu je vysoká. Hlavně je třeba po výpadku chrániče stav motoru čerpadla zkontrolovat (izolační stav) a nedělat další pokusy s nahozením chrániče.