Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Martin Zlomek 11.02.2021, 14:00



Název: Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
Přispěvatel: Martin Zlomek 11.02.2021, 14:00
Jaký stykač byste prosím doporučili pro 1f motor s výkonem 1600W/7,4A (opsáno ze štítku)?

Hledal jsem v kategorii zátěže AC-7b (anebo lépe AC-3) a našel jsem např.:

- ABB ESB20-20N-06 (https://new.abb.com/products/cs/1SBE121111M0620/esb20-20n-06-installation-contactor),  kde píšou sice 9 A, ale jen 1300W (jak k tomuto výkonu došli?)
- Schneider GC2520M5 (https://www.se.com/cz/cs/product/GC2520M5/instala%C4%8Dn%C3%AD-styka%C4%8D-25a-2z---c%C3%ADvka-220...240v-50hz/),  kde už píšou jen 8,5 A, bez výkonu
- Eaton Z-SCH230/1/25-20 (https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=120853&locale=cs_CZ),  kde už motorovou zátěž nezmiňují vůbec, ale ostatními parametry se podobá předchozím


1. Je obecně těch 9A dostačujících, anebo musím respektovat i to omezení výkonu (které bývá ale menší než prostý přepočet ve stylu P = U * I (efektivní))?

2. Anebo raději zvolit silnější stykač (40A pro odporovou zátěž)? Např. ABB ESB40-20N-06 (https://new.abb.com/products/cs/1SAE341111R0620/esb40-20n-06-installation-contactor)


Název: Re: Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.02.2021, 16:50
Zeptám se jinak, brání vám něco použít opravdový stykač? To, co odkazujete, se nazývá stykačem spíše marketingově, pořád je to spíš instalační  relé, primárně pro odporovou zátěž, protože zhášecí schopnosti jsou značně omezené.
Z praxe - životnost při nasazení pro motor v horní hranici zatižitelnosti, není životnost nijak závratná.
Doporučil bych volit spíše některý z miniaturních stykačů, umožňuje-li to rozvaděč.
Pokud ne, berte relé s co nejvyšším proudovým zatížením, z důvodu vyšší životnosti, zvláště při častém spínání.


Název: Re: Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
Přispěvatel: Martin Zlomek 11.02.2021, 20:22
To nebrání, nechám si poradit. Myslíte klasické 3P či 4P, něco jako třeba [AF09-30-10-13]https://new.abb.com/products/cs/1SBL137001R1310/af09-30-10-13-100-250v50-60hz-dc-contactor[/AF09-30-10-13],  ale zapojím prostě jen fázi na jeden pól a ostatní nechám prázdné?
Předpokládám, že udávané proudy (9A) a výkony (2,2kW) jsou pak na na jeden pól (jak už jsem tu našel v jiném vlákně),  resp. výkony v případě 3f zapojení budou výkony celé soustavy (3f motoru) a proudy budou max. proudy na každé fázi/pólu.

O co jde: Mám vrátek, kterým chci zvedat nákladní plošinu. Párkrát za den, jen některé dny. Výrobní ovládání je dvoutlačítkový ovladač ZQKB03, pro který je uveden proud 10A při zátěži AC-15. Naviják lana je ochráněn koncovými spínači WQKB01 (Ith 10A, Ie 8A, AC-15),  u nichž manuál doporučuje nouzové užití, ne při každém běhu. Asi mj. proto, že zátěžový obvod motoru vede přímo přes všechny tyto spínače, což mě trošku překvapilo.
Plošinu chci ochránit extra koncovými spínači, které budou vymezovat možný rozsah jejího pohybu. Klasické koncové spínače jsou do 3 A, proto chci zátěžový obvod oddělit od toho řídícího se spínači skrze stykač, resp. 2 řídící obvody přes 2 stykače pro ovládání nahoru a dolů...


Název: Re: Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.02.2021, 20:36
Není-li omezení prostorem, nebo montáží, můžete použít dva kousky třeba LC1D12P7 za pětikilo a zapojit jen dva póly. Ty stykače neutaháte.


Název: Re: Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.02.2021, 20:54
Teď to čtu ještě jednou a už je mi jasné, co vlastně chcete.
Technicky na zastavení celého stroje v krajních polohách stačí jeden stykač. Vypínají se včechny pracovní vodiče, tedy fáze i nula.
Ovšem pouštíte se do úprav VTZ elektro a zároveň zdvihacích zařízení, se všemi možnými důsledky...


Název: Re: Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
Přispěvatel: Martin Zlomek 11.02.2021, 21:23
Děkuji za konzultaci - je fakt, ze osadit to "pravými" stykači bude lepší (vypínací proudy jsou u nich mnohem vyšší, pro jistotu, a cenový rozdíl minimální).


Název: Re: Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
Přispěvatel: Martin Zlomek 11.02.2021, 21:24
...chybí tam na začátku "děkuji",  redakční systém to nějak przní...


Název: Re: Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
Přispěvatel: Martin Zlomek 11.02.2021, 21:24
...chybí tam na začátku "(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)",  redakční systém to nějak przní...