Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« kdy: 23.01.2015, 22:21 » |
|
Pan elektrikář, co nám dělal před 10 lety instalace nám namontoval centrální proudový chránič na 3 fáze pro celý domeček, akorát pan elektrikář, co ho montoval, tak ho nezapojil, což jsem zjistil po čase až já, když jsem dělal revizi(dotažení kontaktů po čase) Tak jsem si říkal, proč ho nezapojil ten vůl. Takže jsem ho zapojil tak jak má zapojen správně být, měl jsem dobrý pocit, zásuvky frčely, venkovní světla taky, vnitřní zásuvky taky, ale pak to přišlo-vnitřní část světelného okruhu chránič vždy vybavila-hledal jsem, jestli není závada ve svítidle, nebo jestli nejsou někde spojeny vodiče N a PE Elektroinstala ci máme TN-S Proudový chránič je 3 fázový od firmy MOELLER Elektrikář už tu jeden byl, na nic nepřišel, tak jako já.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Zdeněk Mazač
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 24.01.2015, 11:34 » |
|
Elektrikář nemusí být řešení, dnes se každý kdo třeba jen vyměnil doma zásuvku elektrikářem prohlašuje. Jak třeba přezkoušel funkčnost chrániče? Změřil zkrat N a PE za chráničem? Možností je více a pokud se budete ptát zde na foru a potom půjdete za "elektrikářem" a sdělíte mu co se zde dozvíte, a on to půjde změřit, kde máte jistotu, že to změřil a hlavně měření správně vyhodnotil? vám předá informaci, Vy to znovu tady přednesete, ale opět to bude jen zprostředkovan á kusá informace....a tady bude obsáhlá diskuze o třeba maličkosti, kterou by vyřešil elektrikář na místě. Všiml jste si, kolik zbytečných diskuzí kdy se laik ptá tu je? Ale uznávám, že elektrikáře /opravdového/ asi budete hledat docela dlouho. Další otázka je, na kolik si práci řemeslníka vážíte.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 24.01.2015, 11:51 » |
|
...ale pak to přišlo-vnitřní část světelného okruhu chránič vždy vybavila...
To je trochu řídká informace. Kdy "vždy" to vybaví? Po připojení vodičů L, N na chránič (jistič toho světelného obvodu shozený)? Nebo po nahození jističe toho světelného obvodu? Nebo až po rozsvícení některého libovolného svítidla? Nebo až po rozsvícení určitého svítidla? Nebo až po rozsvícení více svítidel? Nebo až při zhasnutí? Hned, nebo po nějaké době? Má na to vliv, jestli jsou ostatní obvody pod napětím? Má na to vliv, jestli jsou v zásuvkách zapojené nějaké spotřebiče?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 24.01.2015, 12:31 » |
|
Proudový chránič vybaví IHNED PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA SPÍNAČE SVĚTEL(v tomto případě křížový přepínač Toto je jediná situace, kdy chránič vybaví.
Mluvíte zřejmě o přepínači s řazením 7, nikoli o tlačítku. Pak tam máte zajisté i dva přepínače s řazením 6. Dělá to při všech jejich polohách? (to jsou 4 možnosti). Dělá to vždy při pokusu o rozsvícení tím přepínačem č. 7, nebo při některé poloze těch koncových přepínačů č. 6 to dělá naopak při zhasnutí? A není tam těch 7 víc? A chová se to stejně i s vyšroubovanými žárovkami?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
|
|
|
|