Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Jiří Špalek 23.04.2013, 19:11



Název: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
Přispěvatel: Jiří Špalek 23.04.2013, 19:11
V době mezi zapnutím mikrovlnky a přetažením všech vývodů rozvaděče přízemí na nové místo (cca 4hodiny) došlo ke zničení všech zdrojů a mikrovlnky, neodešla zářivka ani úsporka. Jediný reagující jistič byl od mikrovlnky 16A/1/B . Ve zdrojích vydržely varistory (275V) odešly transformátory . Z důvodu postupné rekonstrukce je instalace jaká je. Při přesunu rozvaděče přízemí na trvalé místo jsem musel odpojit kotelnu i patro, ale jelikož je dům používaný, připojil jsem oba CYKY 5Cx4 na CYKY 4Bx2,5 provizorně natažený z garáže a nutné světelné obvody přízemí jsem připojil přes prodlužovák také z garáže. Přepojování probíhalo bez napětí, pouze světelné okruhy přízemí jsem připojoval pod napětím.

Popis instalace: Rozvaděč garáž - připojený z elektroměrovéh o CYKY 4Bx10 25A/3/B
Rozvaděč fotovoltaika - do garáže 5Cx6 (odjištěný, vypnutelný)
Rozvaděč přízemí - připojený z garáže CYKY 5Cx6 (nevypnutelný)
Rozvaděč kotelna - připojený z přízemí CYKY 5Cx4 (nevypnutelný)
Rozvaděč patro - připojený z přízemí CYKY 5Cx4 (nevypnutelný)
nevypnutelný = neodjištěný přívod

Spotřebiče (připojené): mrazák, lednice, mikrovlnka, regulace pro topení (vč. čerpadel),  zdroje pro 3 notebooky a switch, + několik svítidel (zářivka, úsporky, 300W halogen)


Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
Přispěvatel: David Hruda 23.04.2013, 20:27
váš popis působí trochu záhadně- mě jako první napadne chyba v připojení N a následná destrukce zdrojů.


Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.04.2013, 20:46
Varistor 275V - že by to bylo 275V efektivních? To už by na mnohá trafa, vinutá "nadoraz" mohlo stačit...
On se ten varistor nemůže při 275V "natvrdo otevřít" protože když bude v síti 235V ef. mení se tam okamžité napětí mezi + - 325V!
Světla jste přepojoval "pod napětím"?
Já vím, že někdy je to problém, ale je to ta nejhorší cesta do průšvihu. Ono totiž u více fázových okruhů (rozvodů) stačí trochu jiný postup odpojování nebo připojování a je to!
Vypnout - přepojit - překontrolovat - přeměřit a až pak zkusit zapnout.


Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
Přispěvatel: Radim Strycharski 23.04.2013, 20:55
Průrazné napětí u varistorů začíná obvykle někde od 400 V.


Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
Přispěvatel: Antonín Vaněk 23.04.2013, 21:53
Mi to tak připadá, jak by se vám podařilo prohodit mezi sebou fázi s nulákem. Nedávno se nám stalo něco podobného a podařilo se nám v přítmí prohodit modrý s černým. Modrý byl v tom kabelu hodně tmavý  :-\  a přehlédli jsme to.


Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
Přispěvatel: ACEOF ACES 23.04.2013, 22:46
Vypadá to na propojení kabelů CYKY 5Cx4 s kabely CYKY 4Bx2,5 - nebyl zapojen vodič N (modrý).


Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
Přispěvatel: Ludvík Kubík 23.04.2013, 23:16
Vypadá to na propojení kabelů CYKY 5Cx4 s kabely CYKY 4Bx2,5 - nebyl zapojen vodič N (modrý).
Ano, to bych také tipoval ale......


Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
Přispěvatel: Ludvík Kubík 23.04.2013, 23:51
Vy víte, co je varistor a dokážete změřit, že je v pořádku, zjistíte, že odešly transformátory, sám si provádíte rekonstrukci elektroinstala ce… Logicky mě napadá, proč zde neuvedete, co jste v zásuvkách naměřil, když došlo k poškození (zničení) spotřebičů


Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
Přispěvatel: jiří špalek 28.04.2013, 16:06
Děkuji všem za názory.
MW vyčouzena na total = zdroj pro elektroniku je mimo napájení zbytku
po ohledání => MW připojena na fázi 1, vše zaplé a odešlé na fázi 2,3
to David Hruda: ano, ale dotaz jsem položil proto, že si toho nejsem vědom - když utáhnu šroub v čoko tak to poznám i na kabelu (vodiči)
to Radim Strycharski - varistory se staví na rms jak říká JS -- prohlídněte si nabídku obchodů s elektronickými součástkami
to Antonín Vaněk - 100% ne, to by neudržela tl. u zářivky ani úsporky (ale i já jsem dělal ve sklepě pod čelovkou...)
to ACEOF ACES: toho se bojím taky, šlapal jsem v té spoušti jak v hnoji - z vysoka, ale nahusto
to Ludvík Kubík: ANO na všechny otázky, jsem totiž od fochu - platnou vyhlášku i s potvrzenou (a odmakanou) praxí mám teprve 17let (PS: elektroniku dělám od 11 ;-) -půl základky navíc) - jak říká jeden soudruh socan (jméno tý kuy si nepamatuji) jsem parazit - mám foto zdroje (předřadníku) pro zářivku s varistorem DEATH, kde mi jeden dobrák nahulil dvě fáze... (AV to povídá)
to Jiří Schwarz: prosím o radu nápovědu -> vinutí traf (china)
1. jak dlouho musí procházet něco co ho přepálí
2. jaká špička udělá to samé v době do vybavení jističe - to jsem tuto protáhl => CY 2,5
to all: co mohou provést v síti trafa mikrovlnky, lze upálit trafo a nevzít varistor na fest
PS: jsem na mateřské dovolené tudíž makám jako šroub, poté co se vrátí mami, jede do práce tati (jsme bílí, musíme si poradit)


Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 28.04.2013, 16:29
to all: co mohou provést v síti trafa mikrovlnky, lze upálit trafo a nevzít varistor na fest
Například tam pustit 300 V ~


Název: Re: Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
Přispěvatel: jiří špalek 28.04.2013, 16:55
Dodatek: tato SALTEK ochrana je skorem na přívodu (FVE +10m CYKY 5x6),  ale problém ve vyrovnání (vybavení) vidím stále v té CYKY 4x2,5
http://www.saltek.eu/files/vyrobky/FLP-B+C%20MAXI%20VS_3.pdf (http://www.saltek.eu/files/vyrobky/FLP-B+C%20MAXI%20VS_3.pdf)
Zdroje a peníze za nové jsou v (, ) jen hledám pro příště.
PLS: máte někdo skušenost s nějakým simulačním softwarem?