Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #3 kdy: 21.12.2023, 20:04 » |
|
BD3 se týká vysokého počtu lidí v objektu. Jak píší kolegové, ten je na 2 roky. Pokud je však BD1 (málo lidí, snadný únik) a máme tam BA3 (postižené osoby), jsou revize po 5-ti letech. Pokud se pletu, opravte mě.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #7 kdy: 27.12.2023, 09:37 » |
|
Takže znovu. Dle NV č. 190/2022 Sb., a přílohu č. 4, tak je revizní lhůta 3 roky.
Pokud onen objekt prokazatelně patří do "jiná ubytovací zařízení" nebo "pro lékařské účely", je to pravda. To vše nám řekne protokol určení VV, kde bude toto uvedeno a doloženo některým z členů komise.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 27.12.2023, 10:08 » |
|
Když to vezmete přísněji "pro lékařské účely" tak nic nepokazíte!! Vím jak to chodí, za 40 let jsem neviděl lékaře či sestru aby určili co kde se bude provádět! Nebo byli v komisi? Kdybych neznal za ty roky praxe provoz nemocnic, kde se co dělá a bude dělat, tak by určení VV a určení místností ve zdravotnictví ,bylo střílení hodně od boku!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #10 kdy: 27.12.2023, 21:34 » |
|
Pokud jde o prostory pro takto postižené osoby, existuje určitě nějaká odpovědná osoba za el. zařízení. Jako RT pouze doporučujete lhůty, nejen na základě norem, ale například i konkrétního stavu el. zařízení a dalších rizik okolo. Nicméně hlavní slovo by v tomto měl mít místní bezpečnostní předpis. Protože předpokládám že se nejedná o "klasické bydlení", očekávám (možná naivně) i to že by měl tento předpis existovat.
Řekněme že to nebude pouze otázka norem, ale i dalších předpisů. Tedy zjednodušeně řečeno.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|