Mám klapku ve vzduchotechnic e, která je trvale napájena 24V AC a k ovládání otevřeno/zavřeno je použito 0 - 10V DC přes regulátor Amit.
Klapka má třívodičové vedení, kde je jeden vodič společný pro napájecí a ovládací napětí a lze ji napájet jak 24V AC tak 24V DC.
Mým úkolem je, aby šla klapa otevřít ručně nebo když se sepne motor chlazení. Jde o kogeneraci, která je uzavřena v kontejneru a kvůli ohřívání oleje a vody se občas sepne ventilátor.
A problém je tento. Přes Amit to funguje, ale to moje druhé ovládací napětí 10V DC je z jiného zdroje a ten je galvanicky oddělený od toho co tam je, a tudíž to nefunguje. Teď to mám udělané tak, že na rozvaděči je přepínač, kterým odpojím střídavé napětí ke klapce a Amit a sepnu stejnosměrné napětí a otevřu klapku. Mám tam stabilizovaný zdroj 2x 24V DC a DC měnič na 10V.
Takhle je to zbytečně složité. Nejdou nějak propojit ty dva cizí zdroje napětí, aby ten přepínač na rozvaděči přepnul jen to ovládací napětí 10V DC? Na ten Amit nesmí přijít cizí napětí.
- napájecí napětí AC 24V přepínačem neodpojujte
- přepínejte pouze výstup Amita s výstupem měniče DC 10V
- propojte 0V z DC měniče s 0V zdroje AC 24V.