Název: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: imro 28.01.2008, 22:57 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Obe se nachazeji v zone 3, kazda zasuvka ma samostatnej jistic a proudovej chranic 30mA. Revizny technik mi tvrdi, ze zasuvky pro pracku musi byt ve vysce min.1200mm nad podlahou. Ted jsou ve vysce cca 30cm nad podlahou v provedeni s vyssim krytim konkretne ABB Tango - IP44. V CSN 33-2000-7-701 neni o tom zminka Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: Kamil Novák 28.01.2008, 23:09 A řekl vám ten revizní technik, kde je to, co tvrdí napsáno ? :-[
Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: Radek Kroutil 28.01.2008, 23:36 Kolega Novák má pravdu. Pokud revizní technik zjistí závadu, musí určit, kterou normu a článek to porušuje
Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: Martin Krahulec 31.01.2008, 11:37 Jediné co mě napadá je, že ty zásuvky v krytí IP44 jsou na omítku. V tom případě by tam opravdu neměly být.
Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: Jura Krikl 31.01.2008, 11:56 To Krahulec: ABB Tango IP44 neni na omitku, ale pod omitku:-)
Revizakovi řekněte, že se mýlí, zona 3 v koupelně není:-) Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: J.Provaznik 31.01.2008, 12:55 Na jedný akci dřív jsem se setkal s kolegou revizákem, který také chtěl, aby zásuvky v koupelně byly jenom ve výšce 1,2m. Trošku jsme se o tom pobavili, protože oporu v normě to nemá. Vysvětlení bylo v tom, že měl vžity zásuvky u umývadel ve výšce 1,2m a tak je prostě vyžadoval všude.
Nakonec jsme se rozumně domlivili a tak všechno dopadlo O.K. Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: PETR STROMAJER 05.02.2008, 22:39 Nebo jiný RT.Nebo se přesvědčit zda-li ta zásuvka po přeměření místnosti leží v zoně 3.Ovšem někde jsem slyšel že RT není povinen oznamovat závadu ale jen vyhovuje-nevyhovuje.Nebo také řešení aby sám RT pokud to má v nabídce odstranil závadu po Rev.
Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: PETR STROMAJER 05.02.2008, 22:41 Oprava Zona 3 v koupelně není........
Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: Miroš Jan 05.02.2008, 22:58 TO imro.
Tak jak to popisujete, je to v pořádku. Není to nic proti ničemu. TO Krikl. ABB opravdu vyrábí zásuvky v provedení IP44 na povrchovou montáž. :) Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: Jura Krikl 05.02.2008, 23:26 To Miroš: Znam ABB - Na povrchovou montáž neni řada TANGO (pokud se neuvažuje instalace do panelových TANGO krabic, ale u těch neni splněna podminka IP44)
Na povrch je to řada PRAKTIK a VARIANT. TANGO je opravdu pouze pro zapustnou montáž. Osobně preferuji jiného vyrobce. ::) 8) Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: Miroslav Lampart 05.02.2008, 23:29 Zásuvky i vypínače vyrábí ABB v IP 54 jak pro montáž na zeď, tak pro montáž do KP 68 nebo KP67. Jinak doporučuji tazateli přečíst ČSN 33 2000-7-701 ed.2, je to pár stránek a je to tam napsáno dost srozumitelně. Nemisí ji hned kupovat, je k přečtení v kterékoliv technické knihovně.
Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: Jarmil Pinc 14.05.2008, 09:19 Je možné umístit zásuvku pro pračku v koupelně tak, že 30 cm nad ní bude sifon (odtok) z pračky?
Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: Jarmil Pinc 23.05.2008, 12:45 ?? :'(
Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: Radek Kroutil 23.05.2008, 12:59 Je možné umístit zásuvku pro pračku v koupelně tak, že 30 cm nad ní bude sifon (odtok) z pračky? ... Pinc, nebrečte...... ...A proč by ne? To je umývací prostor (pokud to není v zóně 1,nebo2) a toto novelizovaná norma už neřeší. Zásuvky pod umyvadlo se dávají už od dob průtokáčů nabo malých 5l bojlerků (RT to tolerovali)Sorry, já to bral jako zásuvku pod umyvadlem.... Ale u pračky je to to samé. Jenom pokud je to v koupelně, prádelně apod, musí být proudový chránič. Ale i tak bych ho tam dal i kdyby to bylo mimo... Nejde radši ta zásuvka dát nad sifon? Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: Jan Alin 23.05.2008, 13:22 To je umývací prostor (pokud to není v zóně 1,nebo2) a toto novelizovaná norma už neřeší. Zásuvky pod umyvadlo se dávají už od dob průtokáčů nabo malých 5l bojlerků (RT to tolerovali) Proboha lidi už toho s tím umývacím prostorem nechte, v několika diskuzích už bylo objasněno proč a kam zmizel a kde a v jaké podobě se zase najde. Jo a sirky se do vypínačů (které jsou vlastně tlačítka) na schodišti v paneláku dávají od dob co se mejou chodby večer a RT taky nic nenamítal >:D. Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: Radek Kroutil 23.05.2008, 13:56 Proboha lidi už toho s tím umývacím prostorem nechte, v několika diskuzích už bylo objasněno proč a kam zmizel a kde a v jaké podobě se zase najde. Vemte si, že tuto otázku zadal laik. Tak mu mám odpovídat jazykem ČSN? A jejich odkazama? Jo a sirky se do vypínačů (které jsou vlastně tlačítka) na schodišti v paneláku dávají od dob co se mejou chodby večer a RT taky nic nenamítal >:D. Tuto otázku zadal před deseti dny a nikdo z vás mu neodpověděl. Tak jsem se toho zhostil já a hned mě napadáte co a jak. Měl jste na to těch deset dnů mu odborně poradit. Kde jste byl? Odpověď jste neznal? Ale teď jo?? To rovnou tento server můžeme zrušit a dát sem odkaz na normy, ať si to laici přeberou A jen tak mimochodem, kdo je ten Jan Alin? Sice prověřený, ale E-mail skrytý, bez fota... To se stydí za svoje názory? Já si za svýma stojim. Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: Jarmil Pinc 23.05.2008, 14:59 omlouvám se a dě kuju.
Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: Jan Alin 23.05.2008, 15:24 Vemte si, že tuto otázku zadal laik. Tak mu mám odpovídat jazykem ČSN? A jejich odkazama? Určitě jsem svou poznámku nemyslel jako napadání a pokud to tak vyznělo tak se omlouvám.Tuto otázku zadal před deseti dny a nikdo z vás mu neodpověděl. Tak jsem se toho zhostil já a hned mě napadáte co a jak. Měl jste na to těch deset dnů mu odborně poradit. Kde jste byl? Odpověď jste neznal? Ale teď jo?? To rovnou tento server můžeme zrušit a dát sem odkaz na normy, ať si to laici přeberou A jen tak mimochodem, kdo je ten Jan Alin? Sice prověřený, ale E-mail skrytý, bez fota... To se stydí za svoje názory? Já si za svýma stojim. Že jsem neodpověděl v tom máte pravdu. Že z mého profilu není jasné kdo jsem a ví to pouze ten kdo mě registroval a ověřil moji identitu v tom máte taky pravdu. Za své názory se nestydím. K umývacím prostorům: V ČSN 33 2000-7-701:2007 požadavky na umývací prostory nejsou obsaženy, o těch se předpokládá, že budou zařazeny do nového vydání ČSN 33 2130 které se opozdilo. Požadavek na umývací prostory bude v novém vydání ČSN 33 2130 prakticky stejný, jako je ve vydání ČSN 33 2000-7-701:1997 (toto vydání normy platí ještě stále souběžně s ČSN 33 2000-7-701:2007, a to do srpna 2009). Pokud se týká umývacích prostorů, doporučuje se postupovat zatím podle stále ještě platné ČSN 33 2000-7-701:1997. Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne? Přispěvatel: Radek Kroutil 23.05.2008, 16:18 O.K. (jednicka)
|