Název: Jakou byste prosím zvolili hodnotu hlavního jističe? Přispěvatel: Vaněk Stanislav 21.06.2006, 00:40 Obchodní dům má max. 80 kW celkového příkonu. Kolik by jste prosím dali hlavní jistič /deion/? S nepřímým měřením se počíta. Název: Re: Jakou byste prosím zvolili hodnotu hlavního jističe? Přispěvatel: Milan Selezan 21.06.2006, 06:16 Pre súdobý príkon 80kW (pokiaľ si rozumíme že celkový príkon nie je inštalovaný) by som dal deon nastavený na 130-140A. Název: Re: Jakou byste prosím zvolili hodnotu hlavního jističe? Přispěvatel: Josef Křemen 21.06.2006, 16:22 Pokud je to napájení z distribuční sítě, tak 160A (nebo 125A, ale to je asi málo) Mezi hodnota žádná není. Název: Re: Jakou byste prosím zvolili hodnotu hlavního jističe? Přispěvatel: Jiří Fuksa 21.06.2006, 20:51 Vážení přátelé, Název: Re: Jakou byste prosím zvolili hodnotu hlavního jističe? Přispěvatel: Jaroslav Matějka 22.06.2006, 08:31 při cos fi 0,95 bude protékat In=121,5A. Doufám, že jste nezapoměli na soudobost. Takže lze doporučit 125A pokud nebudou instalovány žádné motory a bude to perfektně rosfázované což pochybuji. Lze navrhnout také jistič s nastavitelným proudovým zatížením (nastavením lze dosáhnout hodnoty např. 137A) ale to se nebude asi líbit rozvodným závodům. Název: Re: Jakou byste prosím zvolili hodnotu hlavního jističe? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.06.2006, 09:26 S nějakou soudobostí se u OD moc počítat nedá, největší příkon má obvykle chlazení (u prodeje potravin) a osvětlení. Toto obvykle běží téměř nepřetržitě, po celou otevírací dobu. U OD bych jako provozovatel zcela určitě požadoval nějakou rezervu na hlavním jističi, přetížení a vypínání hlavního jističe je u OD hodně nežádoucí. Co se týká měsíčních stálých plateb za hlavní jistič, je to rozděleno do 125A a do 160A, nic mezi tím. 125A se mi zdá málo, navrhoval bych 160A. Ale jistě by bylo vhodné rozvést jednotlivé příkony - osvětlení, chlazení, klimatizace, výtahy atd... |