Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pavel Horský 09.02.2009, 13:04



Název: Dle jakých ČSN se navrhují elektroinstalace v truhlářských dílnách?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.02.2009, 13:04
Dle jakých ČSN se navrhují elektroinstala ce v truhlářských dílnách?


#105# otázka v předmětu jiná než v těle?


Název: Re: Dle jakých ČSN se navrhují elektroinstalace v truhlářských dílnách?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 09.02.2009, 13:22
Pane Horský, neznám specializovano u normu pro truhlářskou dílnu (možná moje neznalost). ale postupoval bych v intencích řady ČSN 332000 :
- stanovení prostředí podle ČSN 33200-3 (prostředí stanoví odborná komise zhotovitele, jako projektant elektro můžete být členem)
- po té podle ČSN 332000-5-xxx - výběr a stavba zařízení za respektování skutečností z protokolu o stanovení vnějších vlivů
- v případě prostoru s nebezpečím výbuchu ještě ČSN EN 60079, ČSN EN 50014
- respektování ČSN 33200-4-xx je samozřejmostí

Myslím, že samostatná ČSN neexistuje z toho důvodu, že vlivy prostředí se mohou případ od případu lišit (vybavení stroji, možnost výskytu výbušných/hořlavých par - lakovna atp.)


Název: Re: Dle jakých ČSN se navrhují elektroinstalace v truhlářských dílnách?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.02.2009, 14:14
Děkuji, názor mám stejný. Já jen, že se stále častěji objevuje problém, podle čeho instalaci v truhlárnách řešit. Zrovna počítám nabídku na jednu takovou instalačku a nedovedete si představit, co je tam od projektanta chyb. Právě jedu na jednání s investorem a abych řekl pravdu, vůbec nevím, co mu mám říct. Mám v tom vymáchat projektanta za jeho zfušovanou práci nebo mám vše překousnout a investorovy to vysvětlit nějakou obklikou? Věřte mi, že mám sto chutí vykoupat právě toho projektanta! Ach jo  (zle)


Název: Re: Dle jakých ČSN se navrhují elektroinstalace v truhlářských dílnách?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 09.02.2009, 14:43
Nechci si s...t do vlastního projektantskéh o hnízda, ale jsou-li v realizačce chyby, investorovi je oznamte. A nebo zkuste ještě promluvit s tím projektantem.  A pokud nebude ochotný k nápravě, tak hnedka naprášit.

Už  jenom proto, že ve fázi projektu známé chyby a problémy vyřešit sice stojí X peněz, řešení ve fázi oživování stojí 10x víc peněz.


Název: Re: Dle jakých ČSN se navrhují elektroinstalace v truhlářských dílnách?
Přispěvatel: Jan Alin 09.02.2009, 20:29
Věřte mi, že mám sto chutí vykoupat právě toho projektanta! Ach jo  (zle)

Pokud tam jsou závažné chyby tak bych kontaktoval projektanta a v případě že by se nechtěl polepšit tak bych na to klidně investora upozornil. Nadává se stále na elektrikáře co nedělají podle projektu, na revizáky co odevzdají revizi i když instalace neodpovídá projektu ale pořádný projekt je dnes vidět snad už jenom v pohádkách.
(Momentálně jsem na pár projektantů docela rozezlen takže po vychladnutí bych ho asi neprásknul ale tento týden jo.)  >:D


Název: Re: Dle jakých ČSN se navrhují elektroinstalace v truhlářských dílnách?
Přispěvatel: Miroš Jan 09.02.2009, 21:45
No tak to já se musí některých projektů zastat pánové. Není projekt jako projetk, to je pravda, ale zrovna dneska se prováděl revizi, no a projekt supr. (jednicka)
Jednalo se o pivovar. ;)


Název: Re: Dle jakých ČSN se navrhují elektroinstalace v truhlářských dílnách?
Přispěvatel: Miroš Jan 09.02.2009, 22:37
Kolego Horský, ještě bych přidal obvod nouzového vypnutí. ;)


Název: Re: Dle jakých ČSN se navrhují elektroinstalace v truhlářských dílnách?
Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 09.02.2009, 22:51
Pane Horský, určitě byste měl vzít v potaz malou počtem stran,ale velice důležitou
ČSN 33 2000-4-482   !!   Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem
nebo nebezpečím
                                                  ;)


Název: Re: Dle jakých ČSN se navrhují elektroinstalace v truhlářských dílnách?
Přispěvatel: Zdenek Pokorný 02.04.2009, 14:15
(Dříve) Vyhl.ČÚBP č.48/1982Sb.,  ČSN 496100 až 10 .