Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Petr-x 09.09.2010, 11:08



Název: Proč lze umístit hlavní vypínač až za proudový chránič?
Přispěvatel: Petr-x 09.09.2010, 11:08
Chtel bych si pridat do rozvadece proudový chránič (4 pólový) ovšem narazil jsem na několik schémat kde je hlavní vypínač až za proudovým chráničem.
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit proč je tomu tak?


Název: Re: Proč lze umístit hlavní vypínač až za proudový chránič?
Přispěvatel: Vladimir Pribyl 09.09.2010, 19:40
Proc to nenechate na nekom kdo se v tom vyzna ,  treba elektrikar. Jinak co se vam na tom nezda, u ocelovych rozvadecu podminka.


Název: Re: Proč lze umístit hlavní vypínač až za proudový chránič?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 09.09.2010, 19:44
To Petr-x:

Když už je toto téma venku, položme si tedy otázku jaký je rozdíl v zapojení vypínače před a za proudovým chráničem.

Umíte na to odpovědět?  (norm)


Název: Re: Proč lze umístit hlavní vypínač až za proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.09.2010, 07:15
O jaký rozvaděč se jedná?
Pokud je to nějaký "menší",  pro pár okruhů, je třeba mít tam hlavní vypínač, nemohl by funkci vypínače nahradit proudový chránič?
Pokud je to nějaký velký rozvaděč, pro celý dům, pro větší objekt,... považuji použití jednoho chrániče za nepraktické řešení a je jedno, jestli bude před vypínačem nebo za ním.

Pokud bude zapojen nejprve chránič a pak vypínač, je to určitě před bodem rozdělení TN-C na TN-S? A je vypínač také čtyřpólový jako chránič?
Třípólový vypínač za čtyřpólovým chráničem považuji za takový zvláštní paskvil...


Název: Re: Proč lze umístit hlavní vypínač až za proudový chránič?
Přispěvatel: Václav 3 10.09.2010, 08:11
To Petr-x:

Když už je toto téma venku, položme si tedy otázku jaký je rozdíl v zapojení vypínače před a za proudovým chráničem.

Umíte na to odpovědět?  (norm)

Rozdíl bude jen tehdy, pokud budou v rozvaděči  některé obvody nechráněné proudovým chráničem, pak bude nezbytné hlavní vypínač zapojit tak, aby vypínal všechny obvody. Ostatní již řekl kol. Schwarz.


Název: Re: Proč lze umístit hlavní vypínač až za proudový chránič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.09.2010, 08:47
Když už použijete proudový chránič jako centrální (prohledejte diskusi proč to není výhodné),  napište na něj "HLAvnÍ VYPÍNAČ" a máte hotovo.

Téma proudový chránič je v této diskusi bohatě probrané.