Usuzuji z toho správně, že příslušný vodič se nazývá střední nebo nulový?
Pan Doležal píše nulovací. Nevím ovšem, jaký je rozdíl mezi TN-C a TN-S.
Můžete zkusit toto:
Otáčením rotoru generátoru v magnetickém poli se ve třech vinutích indukuje FÁZOVÉ NAPĚTÍ (FÁZOVÉ - odvozeno od rozdělení kruhu na tři "fáze"). Tyto vinutí mají jeden konec spojený, takže vývody jsou čtyři: tři konce každého vinutí a jeden společný ze středního uzlu.
Jejich různým zapojením vznikají různé sítě, nejběžnější:
TN (Terra Neutral) Terra (země) ten spoj tří vinutí je spojený se zemí
Neutral (neutrální) - neživé části ( neživé = bez napětí proti zemi, části = kovové části na které se může v případě poruchy dostat napětí proti zemi) jsou spojené středním vodičem přímo s tím uzemněným uzlem.
tato síť se upřesňuje:
TN - C (Combined)4 vodiče: L1, L2, L3, PEN (vyvedený z uzeměného uzlu)
Combined - PEN vodič slouží zároveň jako ochranný a také jako střední vodič tzn. že jím protéká el. energie, kombinuje v sobě dvě funkce.
TN-S (Separated)5 vodičů: L1, L2, L3, N a PE (oba vyvedené z uzeměného uzlu)
Separated - funkce ochrany a středního vodiče jsou separované mezi PE a N. PE je připojen k neživým částem a slouží výhradně jako ochranný, středním vodičem N proudí elektrická energie.
Výhoda sítě TN-S je mimo jiné v tom, že ochranný vodič není zatěžován protékajícím proudem a v případě jedné poruchy (přerušení PE nebo N) se na neživé části nedostane nebezpečné napětí. Proto se od roku 1996 přešlo od soustavy TN-C na TN-S...
Dál by mělo následovat vysvětlení ochrany samočinným odpojením od zdroje... ale to už není předmětem Vaší otázky.
Pokusil jsem se tento základ maximálně zjednodušit a pokud to podpoříte schémátkem mohli by to žáci pochopit, dnes jsou děti chápavé.
P.S.
Protože dost často pracuji ve školách, zařazuji povolání hasič, doktor a učitel (na základní škole obzvlášť) mezi nejnáročnější, tak přeji hodně štěstí a silné nervy