Pokud budou vedené vedle sebe, nevidím v tom logiku. V případě, že délka vedení odpovídá výpočtu vůči rezistivitě půdy a výslednému odporu, nebo laicky, že po aplikaci potřebné délky pásoviny se dotanete na žádanou hodnotu uzemnění, neviděl bych důvod, prož nemít společný zemnič pro dvě přípojky.
|