Název: Jaký je typ sítě u autoplošin?
Přispěvatel: Roman Dvořáček 10.08.2014, 10:51
Jaký typ sítě je na pracovních autoplošinách se zásuvkou 230V?
.... IT? ...


Název: Re: Jaký je typ sítě u autoplošin?
Přispěvatel: Jiří Buben 10.08.2014, 11:50
A jak to máme vědět. Napište podrobnosti. O jakou plošinu jde? Je zásuvka napájena z elektrocentrál y nebo měniče? Je uvedena v návodu nutnost konstrukci automobilu před použitím uzemnit či nikoliv? Atd..
Teoreticky se může jednat o elektrické oddělení, nebo IT.


Název: Re: Jaký je typ sítě u autoplošin?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.08.2014, 11:56
Co je zdrojem pro tuto zásuvku?
Síť IT už z označení říká, že je Izolovaný rozvod a u spotřebičů jsou neživé části spojené se zemí (T jako Terra).
Pokud budu mít generátor (nebo střídač,...) jako zdroj, "kolík" v zásuvce budu mít spojen přes ochranný vodič v kabelu s neživou částí spotřebiče třídy I, pak je to trochu na zvážení, jak by to bylo "nejméně špatně":
- v síti IT se neživé části uzemňují. Pokud to bude spojené s kovovou konstrukcí plošiny, je možné to považovat za spojení s "místním zemním potenciálem"?
- pokud z plošiny bude prováděna práce na něčem, co je "uzemněné",  spojíme si potenciál země s potenciálem plošiny?
- pokud bude "jen" spotřebič v zásuvce, mohly by přes ochranný vodič být pouze spojeny neživé části a neuzemněné, pak by to nebyla síť IT, ale Ochranné opatření: elektrické oddělení.  
Pokud bychom si do plošiny přivedli napájení z rozvodné sítě TN, pak by tam měl být oddělovací transformátor a situace by byla obdobná. Bez transformátoru by to byla síť TN, ale to je docela špatně!

Obecně v takovém případě je nejlepší, když je podle konkrétních podmínek vypracován nějaký pokyn, např. formou MPBP.

edit - kolega byl rychlejší


Název: Re: Jaký je typ sítě u autoplošin?
Přispěvatel: Roman Dvořáček 10.08.2014, 12:17
Plošina má elektrocentrál u, která se propojí kabelem na proudový chránič a pak je zásuvka funkční. Jinak na vozidle je také trafo a zásuvka na 12V/DC.


Název: Re: Jaký je typ sítě u autoplošin?
Přispěvatel: Jiří Buben 10.08.2014, 15:45
A co je v návodu k elektrocentrál e uvedeno? Musí se před provozem její konstrukce uzemnit? Vyhovuje její provedení na ochranu elektrickým oddělením?
Ten transformátor je napájen ze elektrocentrál y, nebo lze vozidlo připojit i na pevnou síť přes pohyblivý přívod a přívodku?

Pokud je elektrocentrál e namontována ve vozidle na trvalo, pak by se na celou instalaci vozidla měla vztahovat ČSN 33 2000-7-717 ed.2.
Mrkněte do této normy. Jsou tam velice dobře popsány různé způsoby napájení zařízení ve vozidlech a z toho plynoucí zvolená opatření.

Ale pro konkrétní odpověď jste opět dodal velice málo informací.

Schema by nebylo? Pak by se dalo odpovědět konkrétněji.


Název: Re: Jaký je typ sítě u autoplošin?
Přispěvatel: Jan Shánilec 25.04.2016, 12:28
Doporučuji kontaktovat firmu Rental, http://www.rental-plosiny.cz/pronajem-plosin/autoplosiny.html, pronajímá autoplošiny a poskytuuje k tomu veškerý servis.