« kdy: 04.11.2019, 13:46 » |
|
Firma při realizaci neočíslovala na domku svody a ani v dokumentaci svody nejsou číslovány. Je někde v souboru ČSN EN 62305 uvedena povinnost číslovat svody jako ve staré ČSN 341390?
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #3 kdy: 05.11.2019, 07:49 » |
|
Firma při realizaci neočíslovala na domku svody a ani v dokumentaci svody nejsou číslovány. Je někde v souboru ČSN EN 62305 uvedena povinnost číslovat svody jako ve staré ČSN 341390?
Když to dělala firma, tak musíte mít svody označeny v revizní zprávě?? Když mám dva-čtyři svody není problém je popsat... Naposledy jsem dělal revizíi pro menší budovu kde bylo 46 svodů.....to už bez označení není možné!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 05.11.2019, 12:09 » |
|
Když to dělala firma, tak musíte mít svody označeny v revizní zprávě??
Pokud vím, nikde v ČSN EN 62305 není stnoveno povinné číslování svodů nebo zkušebních svorek. Jestliže je situace taková, že v dokumentaci číslování není, pak není důvod aby číslování provedla realizační firma, natož RT v revizní zprávě. Nevím podle čeho by dnes RT požadoval očíslovat svody a osobně považuji za dost velkou chybu že tento požadavek není nikde uveden tak jak dřív. U velkých a složitých objektů to může být velmi mrzutý problém.
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #6 kdy: 05.11.2019, 12:24 » |
|
Pokud vím, nikde v ČSN EN 62305 není stnoveno povinné číslování svodů nebo zkušebních svorek. Já jsem nepsal číslování!! Označení v revizní zprávě (třeba svod u hl. vchodu, u zadního vchodu) musí být.Jak pak chcete porovnávat hodnoty v periodické zprávě z výchozí ?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #7 kdy: 05.11.2019, 15:11 » |
|
No jistěěěěěě! Normotvůrce zapomene dát do normy poměrně důležitou větu o číslování zemních vývodů a v diskusích se najednou otevře peklo. Z logiky věci tam za mě štítky být prostě musí a hotovo. To, že se na ně nějaký lempl vyondá, já pak budu vymýšlet do RZ, jak popíši pozici vývodu?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 06.11.2019, 13:36 » |
|
Pokud vím, nikde v ČSN EN 62305 není stnoveno povinné číslování svodů nebo zkušebních svorek. Jestliže je situace taková, že v dokumentaci číslování není, pak není důvod aby číslování provedla realizační firma, natož RT v revizní zprávě. Nevím podle čeho by dnes RT požadoval očíslovat svody a osobně považuji za dost velkou chybu že tento požadavek není nikde uveden tak jak dřív. U velkých a složitých objektů to může být velmi mrzutý problém.
Úplně v poho si číslování obhájím předpisem vyšší právní síly o přehlednosti a umožnění údržby.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #13 kdy: 06.11.2019, 13:50 » |
|
Úplně v poho si číslování obhájím předpisem vyšší právní síly o přehlednosti a umožnění údržby.
A můžeš být prosím konkrétnější? Poděkoval bych dopředu, ale nemohu porušovat nastavená pravidla
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #15 kdy: 06.11.2019, 16:09 » |
|
No tak projektant, který potřebuje k uvedení čísla zemního vývodu oporu v článku ČSN je dle mého názoru normální debil.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #16 kdy: 06.11.2019, 18:40 » |
|
No tak projektant, který potřebuje k uvedení čísla zemního vývodu oporu v článku ČSN je dle mého názoru normální debil.
Pavle a to dvojitý!! Jak pak chcete kontrolovat v periodické RZ (nebo další PRZ) hodnoty, zda se zlepšily nebo zhoršily -uhnívá uzemění!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|