Autor Téma: Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?  (Přečteno 17783 krát)
Adámek Jakub
« kdy: 05.12.2010, 12:21 »

Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy a dělit jednotlivé fáze až v krabici pro zásuvku?

Necháváme si firmou dělat rekonstrukci kuchyně a nejsem si zrovan jist kvalitou jejich elektrikáře.
Do jednotlivých zásuvek přivádí různé průřezy kabelů, nejvíc 1,5 mm2 pro ele. troubu (cca 3200 W) a pro myčku a do dalších zásuvek ještě menší průřezy 1 nebo 0,75 mm2 a zde má být napojen kávovar lednice mikrovlnka, při posunutí světla na stropě napojil na staré Al vodiče pomoci svorkovnice nový cyklo 3x? mm2 ani 1,5 to tak že zapojil hnědý, modreý a žlutozelený nechal tak a svorkovnici zazdil do stropu.

Dělá se to takhle normálně a odpovídá to příslušným normám?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.12.2010, 15:09 »

Asi nejste z oboru, máte v popisu situace zmatečná vyjádření,ale i tak lze lecos domyslet, nicméně váš problém s kvalitou dnešních řemeslníků není ojedinělý, proto dám radu, která jinak řečená bude jistě i v následujících příspěvcích:
Vyměňte dříve elektrikáře, než budete muset vyměnit kuchyň, byt, nedejbůh zdraví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 05.12.2010, 15:36 »

Domluvte se s firmou, že vám revizi provede nezávislý revizní technik, kterého si seženete Vy. Pokud budou proti máte jistotu, že je něco špatně. Pokud na to nepřistoupí elektriku jim seberte...
Pokud přistoupí, trvejte na tom, že by měl revizní technik vidět i práci před zednickým zapravením. Asi vás to bude stát trošku peněz navíc, ale v konečném důsledku se tato investice může bohatě vyplatit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.12.2010, 16:44 »

Dělá se to takhle normálně a odpovídá to příslušným normám?

Normálně se to tak dělat nemá a normám to co popisujete neodpovídá. Doporučuji pořídit fotodokumentac i pro případný spor a pak firmu vyměnit. Pokud normální svorkovnici zazdil do stropu tak vás při příštím malování čeká pěkné překvapení, ta rána člověka sundá ze štaflí ani neví jak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 05.12.2010, 16:51 »

Spojte doporučení výše:
1) povolejte si nezávislého RT, který zkontroluje stav
2) vše si zavčasu nafoťte
3) požadujte nápravu stavu, dokud nejsou dokončeny zednické práce nebo zavčasu vyměňte firmu (či alespoň elektrikáře)
4) dokud nebude vše v pořádku, firmě za elektroinstala ci neplaťte (pokud nezávislý RT shledá jakoukoliv chybu)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 05.12.2010, 17:04 »

Ano, vyměňte elektrikáře. Mě by se určitě 1,5 mm2 pro el. troubu nelíbilo, i kdyby to nakrásně podle normy "vyšlo". Pokud je 1f tak těch 3200 W při 231 V bude mít odběr skoro 14 A. A dlouhodobě.
Nemluvě o "kvalitách" jeho další práce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.12.2010, 10:02 »

Situaci by měl vyřešit nezávislý "technický dozor" nejlépe revizní technik. Čím dříve se to do toho vloží, tím lépe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Adámek Jakub
« Odpověď #7 kdy: 06.12.2010, 19:59 »

Našl by se se zde revizní technik? Je to v Brně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 06.12.2010, 20:32 »

Nad horním příspěvkem je okno pro vyhledání odborníka v dané lokalitě


* RT_Brno.jpg (616.97 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 758 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Martin Seidl 1
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.12.2010, 20:46 »

Otázka je čím jste zjistil průřez těch vodičů.

Nad horním příspěvkem je okno pro vyhledání odborníka v dané lokalitě

Akorát je to zkušební provoz.

Rád bych se na to podíval, jsem z Brna. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montáž, opravy a revize elektroinstala
Montáž,  údržbu a servis telekomunikačn ích zařízení
Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 06.12.2010, 21:11 »

A vy se tam jako neverifikovaný nedostanete?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Adámek Jakub
« Odpověď #11 kdy: 07.12.2010, 09:43 »

Otázka je čím jste zjistil průřez těch vodičů.

Změříl šuplerou a dosadil do vzorce S = pí x r2  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #12 kdy: 07.12.2010, 10:37 »

to Adámek:
Nejedná se o kuchyňku ve vinotéce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Adámek Jakub
« Odpověď #13 kdy: 07.12.2010, 12:57 »

Jde o kuchyň v bytě. (panelák)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
 Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.