obracím se vás s dotazem ohledne toho, že jsem se dověděl, že do konce roku 2010 nebo 2011 musí být ve všech budovách vyměněny elektrické rozvody, aby splňovali normy EU, .......
Neplete si někdo ten údaj do roku 2010 s výtahy, kde se opravdu rekonstrukce do roku 2010 protlačuje, i když již teď je zřejmé, že se to kapacitně nedá stihnout o penězích nemluvě.
http://www.lidovky.cz/cesky-vytah-nebezpeci-0ut-/ln_ekonomika.asp?c=A080327_084816_ln_ekonomika_nev Co se týče rekonstrukcí starých el. zařízení ano pokud je el. zařízení dle předpisů platných v době zhotovení a nikoho bezprostředně neohrožuje, nemůže vás nikdo k rekonstrukci nutit.
Jenže v mnoha případech pokud by bylo ČEZ atd. důsledné, může velkému počtu objektů způsobit velice nepříjemné komplikace vedoucí defakto k nucené rekonstrukci a to prostě proto, že předpisům platným v době zhotovení tato zařízení již nevyhovují, uvedu velice rozšířený případ, asi každý si vybaví, co bylo za el. spotřebiče a na jakou předpokládanou zátěž, byla el. zařízení dimenzována v 70. 60. 50. letech a stále jsou v provozu i el. zařízení ze 40. a 30. let minulého století.
Např. 8. patrový panelák 60.-70. přívod a hlavní domovní vedení 4xAY 25-35
http://elektrika.cz/jisteni-kabelu, na patrech 2 byty + garsonka v době výstavby realizováno jističi 1f 20A byty a 15A garsonky, jenže to jaksi již nestačí, takže se dají všude 25A, někde se dokonce kuli sklokeramikám dají místo1f jističů 3f.
No a pak se člověk nestačí divit (já se už nedivím
), že v přípojkové skříní jsou narvané pojistky hodnot různých kombinací dalece překračující původní max. dovolené hodnoty, původní hodnoty pojistek jaksi osadit nelze jelikož by tam ČEZáci jezdily x týdně na výměny, samozřejmě poctivý revizák v takovém případě nemůže konstatovat schopnost bezpečného provozu jelikož je zařízení přetěžováno nad svou dimenzi, přičtěte si k tomu, že se v drtivé většině objektů neprovádí žádná údržba (čištění, dotahování atd.) a máte časovanou bombu, která nevyhovuje ani předpisům platným v době zhotovení.
Jako další chuťovku uvedu 3. patrovou 3. vchodovou bytovku z 50. let, přívod z přípojkové skříně 4xAG16 (gumotextilní izolace) pojistky 3x200A
, v prostředním vchodě pojistková skříň z rozjištěním hlavních domovních vedení jednotlivých vchodů 3x3xE27 vývody 4xAG10, osazeny opravované pojistky, původně hodnoty 35A, samozřejmě, že originál 35A tam nevydrží den a při tomto stavu ČEZ povolí navýšení jištění jednoho bytu z jištění 1f 10A na 3f 32A (kuli elektrokotli) a druhému bytu z 1f 10A na 3f 25A (kuli sklokeramice)
, samozřejmě poctivý revizák opět nemůže konstatovat schopnost bezpečného provozu a to ani nemluvím o tom jak ty rozvody po více jak 50. letech vypadají.
Bohužel, když nepodepíše jeden RT podepíše druhý (respektive napíše pojistková skříň a HDV není předmětem revize a je to jakoby ok a hlavně laciné a bez závad, že) a ČEZáci tomu nasadí korunu tím, že navyšují po každém vypálení pojistky hodnotu tak dlouho, dokud to nedrží. Když jim řeknete, ale tam může byt max. .., tak vám odpoví, to víte, že jo a budeme sem jezdit každý den. To jsou tedy páni odborníci, přitom mají na každém vývodu visačky s typem, průřezem a směrem kabelu (nebo by měly mít) a základem jejich odbornosti by mělo být vědět jakou. max. pojistku mohou osadit a, že to bude každý den padat, no a co?! Je to snad jejich práce a mají ji placenu a majitely/provozovately el. zařízení ČEZ pokaždé naúčtuji cca 150Kč za pojistku + cenu výjezdu, jelikož nadměrně přetěžuje vedení a je to jeho vina.
V jednom případě po mé revizi, kde jsem to uvedl do závad, se více jak rok nic neděje a nedávno tam byli hasiči, protože vylítli nožovky a byl cítit smrad ze stoupaček HDV, konkrétní příčina se prý nenašla, ČEZáci narvali nové pojistky, drží, drží tak co a jede se dál a druhý případ opět v revizi napsáno bordel ve stoupačkách HDV a nepřiměřené jištění v přípojkové skříni, ani ne dva měsíce pote sem asistoval u vyhledání závady, vylítli všechny 3 nožovky, příčina v jednom patře něco spadlo na svorkovnicí HDV a proklemovalo to všechny 3 fáze, co to bylo sem nezjistil neb se to vypařilo, svorkovnice byla jen patřičně očazená, ČEZáci přijely narvali nové pojistky, přes mé výslovné upozornění, že tam mohou být max. 63A tam dali 80A (no alespoň to snížili z těch 160A co tam byly), zástupce vlastníků jsem upozornil na revizi, kde jsem psal vyčistit, dotáhnout, snížit jištění atd. a že tuto událost má brát jako varování, opět bez odezvy.
Dovolím si tvrdit, že kdyby se dělali revize poctivě a důsledně tak přes 50% objektů ze 70. let a starších předpisům platným v době zhotovení nevyhoví a to nemluvě o tom jak tato el. zařízení po 30. a více letech (většinou i bez údržby) vypadají, jenže tento stav není vina ani tak revizáků jako hlavně majitelů objektů, kteří chtějí platit co nejméně a nechtějí mít uvedeny žádné závady, jako jsou zkorumpovaní politici, soudci, policisté atd. tak budou i revizáci co za peníze pustí takřka cokoliv a nezmění to ani případné zavedení super, hyper, certifikovanéh
o revizáka či inspektora nebo jak by to pojmenovali
, prostě je to hlavně o přístupu majitele objektu.
Já zastávám názor, že el. zařízení z hliníku je po 40-50. letech již za hranicí životnosti a schopnosti bezpečného provozu, no a z těch 40.-50. let je třeba s ohledem na neprovádění údržby odečíst nějaký ten rok či desetiletí.