Název: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení? Přispěvatel: Kamil Böhm 27.06.2009, 21:42 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení? Stačí po vypnutí hlavního vypínače na rozvaděči zapínat zdroj tlačítkem a po zapnutí sítě vypnout nahradní zdroj a zapnout hlavní vypínač?
#112# Název: Re: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení? Přispěvatel: Mařík Pavel 28.06.2009, 11:00 Záleží na tom, co chcete na záložní zdroj provozovat. Záložní zdroje UPS pro počítače se dělají tuším do 3kW, u nich nemusíte řešit žádné vypínání a zapínání. Pozor však na točivé stroje, zdaleka ne všechny UPS je umí. V případě např. rodinného domku se dá řešit zálohování jen některých okruhů, či použít více záložních zdrojů. Vždy je třeba vše řádně promyslet a propočítat.
Název: Re: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.06.2009, 11:50 Vždy záleží na zadání. Počínaje ručním zapnutím, konče nějakou automatikou. Jenom si dejte pozor, abyste oba zdroje "nesešil" do sebe (blokování současného sepnutí).
Název: Re: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení? Přispěvatel: František Šohajda 28.06.2009, 14:07 Pokud se zálohuje síť od distributora tak přepínání jistit minimálně 2x /minimálně elektricky a
mechanicky blokovat/...../třeba nemocnice.../.... Název: Re: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení? Přispěvatel: Radek Kroutil 28.06.2009, 18:06 A co přepínač DA-0-síť?
Název: Re: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.06.2009, 18:50 Pokud byste chtěl něco fajnovějšího, dodáváme automatiku záskoku s funkcemi:
- AUTOMATIKA/RUČNĚ - PRIORITA 1. ZDROJE - PRIORITA 2. ZDROJE - BEZ PRIORITY - Volitelné časy pro záskok i pro návrat (kvůli selektivitě záskoků) - Ovládání jističů jak napěťovou, tak podpěťovou cívkou a motorem - 24V-230V AC/DC - Zobrazení stavu na displeji - Hlídání podpětí - Signalizace stavu do nadřízeného ŘS. - Použitelné pro jakýkoliv jistič s motorovým pohonem (od LPN až po ARION). (jednicka) Název: Re: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.06.2009, 22:13 to Kroutil
Pěkné, jen bych si dovolil doplňující dotaz Jaká je to síť při provozu z náhradního zdroje? Podle toho, že přepínáte i vodič N, předpokládám, že by to mohla být síť IT. Dáváte mezi NZ a přepínač HIS? Název: Re: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení? Přispěvatel: Radek Kroutil 28.06.2009, 22:18 to Kroutil Mobilní dieselagregát většinou 15kW ;)Pěkné, jen bych si dovolil doplňující dotaz Jaká je to síť při provozu z náhradního zdroje? Podle toho, že přepínáte i vodič N, předpokládám, že by to mohla být síť IT. Dáváte mezi NZ a přepínač HIS? Přepínat N se musí z důvodu, ze v těch agregátech je proudový chránič... Název: Re: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení? Přispěvatel: Kamil Böhm 28.06.2009, 22:58 A co přepínač DA-0-síť? Něco takového jsem si představoval. Abych upřesnil , muj dotaz vznikl z toho důvodu , ža při výpadku sítě distributora obsluha přepíná na DA, to není problém. Ovšem nějak nemohu pochopit, že lze vypnout rozvaděč Hlavním vypínačem ( poloha OFF / ON ) a jen zmáčknutím ovladacího tlačítka se dostává do rozvaděče napájení z agragátu. Pro obsluhu celkem žádný problém, je naučená vypnout HL do OFF a zmáčknout zelené tlačítko. Něco jiného je když v rozvaděči bude někdo pověřená osoba spravovat poruchu v domění, že je vše bez napájení, až do doby výpadku sítě. Logické řešení je určitě 3polohový přepínač. |