Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům => Téma založeno: MrPeter 07.01.2022, 11:46



Název: Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
Přispěvatel: MrPeter 07.01.2022, 11:46
Protože jsem nikde nenašel jinou podporu, tak to napíšu sem. Třeba si toho někdo z Teca všimne... Běžně spíše dělám se Simaticem, ale teď jsem zkoušel pár pokusů s Mosaicem a našel jsem některé chyby, které by bylo dobré odstranit. Možná to bylo mým špatným použitím, tak prosím případně o shovívavost a nasměrování...

#1
Pokud vytvořím POU s nějakým názvem a tu následně smažu (třeba kvůli tomu, že jsem zvolil spatný jazyk),   tak již nelze vytvořit POU se stejným názvem. Původní soubor zůstane zachován.

#2
Pokud vytvořím proměnnou (zkoušel jsem to u globální proměnné) nějakého typu (omylem jsem zadal "TProg1 ") a poté ji přejmenuji na "_TimeProg1_Wee k_",   tak se proměnná stále tváří jako typ "TProg". A i když je v definici správně, překladači se to nelíbí.

#3
Je někde popsáno, jak číst v STL a třeba CFC systémové registry (programů v IL je popsáno dost)? Chtěl bych si přečíst třeba hodnotu registru %S13.4, ale toto zadání program neakceptuje. Vím, že je možné použít proměnné z knihovny SysLib. Ale jestli to jde napřímo?

#4
Při najetí na blok (funkce, časovač atd.) by se mohla "bublina" ukazovat víceřádková. Když se chci kouknout na hodnoty, tak je to krajně nepřehledné. Zvláště pokud má funkce více proměnných.


Název: Re: Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
Přispěvatel: MrPeter 07.01.2022, 20:20
#5
Pokud programuji v CFC, kliknu na nějaký blok a stisknu F1, tak se zobrazí nápověda k tomuto bloku. Pokud si ale otevřu editor rozhraní a označím si tam nějakou proměnnou (třeba při přidávání, kopírování atd.) a pak se přepnu zpět do programování, kliknu na nějaký blok a stisknu F1, tak se už nezobrazí nápověda k bloku, ale s největší pravděpodobnos tí kapitola "1.1 Úvod"

#6
V dialogovém okně "Přidat POU" by mohlo být tlačítko "Nápověda",  které by otevřelo nápovědu k aktuálnímu vybranému bloku. Ano, sice tam je to malé okýnko s popisem, ale plnohodnotná nápověda by mohla být nalinkovaná...

#7
Úplně mi chybí blok - a -[R] ze Step7 (pro jazyk FBD, LAD a CFC). Tyto bloky nastaví, nebo resetují zvolenou proměnnou při svém aktivním vstupu. Lze tedy kdekoliv v programu změnit hodnotu proměnné - supluje to klopný obvod RS, ale není nutné mít před ním funkci OR. Nebo jsem tyto funkce nenašel?

#8
Lze v CFC negovat třeba vstup ANDu (ale samozřejmě i jiných bloků) stejně jako v FBD? Tedy bez nutnosti vkládat samotný blok "NOT",  ale pouze poklikáním na vstupní "signál"?


Název: Re: Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
Přispěvatel: MrPeter 07.01.2022, 20:22
V předchozím příspěvku to nemá být přeškrtlé. Pouze si to špatně přebral editor. Věta má začínat

Kód:
Úplně mi chybí blok -[S] a -[R] ze Step7


Název: Re: Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
Přispěvatel: MrPeter 07.01.2022, 21:07
#9
V "IO konfigurátoru" na kartě "Procesní data" je tabulka která má záhlaví. Pokud potáhnu posuvník myší nahoru, tak se zobrazí záhlaví. Ale pokud v tabulce přejíždím kolečkem myši, tak se zobrazí pouze nejhornější buňky tabulky, ale záhlaví s popisem sloupců už ne.

#10
Pokud spustím Mosaic bez HW klíče a teprve potom ho připojím, program stále hlásí chybu ve stylu "příliš mnoho definic module" (chová se, jako kdyby nebyl HW klíč použitý). Dále by bylo vhodné při nepřipojením HW klíčí a "příliš mnoho definicích..." zobrazit hlášku "Použijte HW klíč pro plnou funkčnost". Nebo něco v tom stylu.


Omlouvám se, že to píšu takhle po částech, ale jsou to věci, které mě napadají průběžně a původní příspěvek již nejde aktualizovat. Nemáte v Tecu volný flek pro betatestera?  ;D
Jinak, veškeré dosavadní postřehy se týkají verze 2021.1


Název: Re: Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
Přispěvatel: Jaromír Klaban 07.01.2022, 22:11
Za Teco:
před časem jsme spustili stránku technické podpory, která je asi tím nejsprávnějším/nejpřímějším místem, kde chybu v Mosaicu reportovat.
https://support.tecomat.cz/