Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: pavelt 15.12.2010, 10:46



Název: Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
Přispěvatel: pavelt 15.12.2010, 10:46
Potřebuji osvětlit prostor vany, který je tak malý, že světlo může být jen nad ní, tedy v zóně 1.
Vypínač je ve vedlejší umývárně a ten také spíná světlo tam.
Uvažuji použití světla 12V halogen nad vanou a paralelně ke stávajícímu světlu v umývárně bezpečnostní trafo 230/12V a od něj pak nad vanu jen dráty s 12V~.
Potřebuji poradit, zda je koncept správný, jaké použít trafo (moc se neorientuji v použití PELV a SELV) a jaký použít výkon trafa a průřez vodičů pro žárovku cca 60W aby byla dostatečná rezerva.


Název: Re: Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
Přispěvatel: alkasalicky 16.12.2010, 09:45
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=1709.0




Název: Re: Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.12.2010, 21:43
Zona 1 není příliš vhodné místo na elektrická zařízení.
Jedna věc je napětí a provedení zdroje, druhá je vliv prostředí na zařízení (dostatečné krytí) - nějak si nevzpomínám, že bych viděl světlo, které bych si tam uměl představit.

"Petrolejku"...


Název: Re: Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
Přispěvatel: Linhart Jarda 17.12.2010, 01:10
Třeba bazénové ponorné svítidlo na 12V s vloženou LED žárovkou, dodavají přímé náhrady, místo halogenu kvůli chlazení a patřičným oddělovacím trafem. 
Má to ale dvě vady: Dostatek místa ve stropě - jsou poměrně prostově velká - a pak to bude asi nejdražší svítidlo v bytě.


Název: Re: Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
Přispěvatel: Milan Hudec 17.12.2010, 16:19
Potřebuji osvětlit prostor vany, který je tak malý, že světlo může být jen nad ní, tedy v zóně 1.
Vypínač je ve vedlejší umývárně a ten také spíná světlo tam.
Uvažuji použití světla 12V halogen nad vanou a paralelně ke stávajícímu světlu v umývárně bezpečnostní trafo 230/12V a od něj pak nad vanu jen dráty s 12V~.
Potřebuji poradit, zda je koncept správný, jaké použít trafo (moc se neorientuji v použití PELV a SELV) a jaký použít výkon trafa a průřez vodičů pro žárovku cca 60W aby byla dostatečná rezerva.

Halogenka nad vanou vám může při koupání spadnout na holý pupek, můj kamarád takto bolestí "vycákal" celou vanu.


Název: Re: Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
Přispěvatel: Martin H. 17.12.2010, 16:40
Halogenka nad vanou vám může při koupání spadnout na holý pupek, můj kamarád takto bolestí "vycákal" celou vanu.

Nepredpisuje norma do zóny 2 svietidlo IP44 bez ohľadu na to, či je na 230 V alebo na 12 V SELV ? Smerujem k tomu, ze z IP44 žiarovka nevypadne....


Název: Re: Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.12.2010, 19:47
Spletl jste si zónu.


Název: Re: Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
Přispěvatel: Martin H. 17.12.2010, 20:13
Spletl jste si zónu.
Mne zóna 2 pripadala ako najpravdepodob nejšie miesto, odkiaľ mohla halogénka nad vaňou padnúť dole do vane na pupok kúpajúceho sa kamaráta p. Hudeca. Prečo to vylučujete?



Název: Re: Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.12.2010, 11:22
Ano jednalo se o zonu 2, sice ochlup kvůli sníženým stropům, ale budiž.


Název: Re: Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.12.2010, 20:12
Když se na to podíváme úplně jinak - jak silná by musela být "stěna" se skla, umaplexu nebo podobného materiálu, aby světlo bylo za ní a dalo se tvrdit, že není "v koupelně, ale je v jiném prostoru"?

Zajímavé je, že někteří výrobci si s tím starosti nedělají, co se dá občas koupit v nějakém "baushopu",  nad tím zůstává rozum stát...


Název: Re: Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.12.2010, 22:29
Když se na to podíváme úplně jinak - jak silná by musela být "stěna" se skla, umaplexu nebo podobného materiálu, aby světlo bylo za ní a dalo se tvrdit, že není "v koupelně, ale je v jiném prostoru"?

Zajímavé je, že někteří výrobci si s tím starosti nedělají, co se dá občas koupit v nějakém "baushopu",  nad tím zůstává rozum stát...

Jakkoli tenká, ale musí být v dispozicích zakreslena jako jiná místnost.

Souhlas - většinou hrůza, není to dlouho ,  kopnul mě ochranný plech u Schuko zásuvky na zrcadlové skřínce,


Název: Re: Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
Přispěvatel: pavelt 27.12.2010, 08:25
S tím spadnutím to možná nebude tak horké (i když halogenky horké bývají :-),  protože mezi prostorem vany a ostatní koupelnou je zeď s průchozím otvorem. Představte si koupelnu a v ní vanu, která je do poloviny zazděná, jakoby ve vlastní místnůstce. A v té "poloviční" zdi je ve výšce 2m průchozí obdélníkový otvor cca 10x10cm. A tak bych rád do tohoto otvoru zasadil nějaké svítidlo, třeba ten halogen, protože ty se prý právě zasadit pod povrch dají a navíc se snad dodávají s odpovídajícím krytím (info od SMSelektro České Budějovice). Chci mít jistotu, aby to bylo bezpečné a tak hlavně tápu jaké to trafo. Ano, PELV, SELV, spojené se zemí a nespojené se zemí, ale důsledky na bezpečnost nedokážu z nedostatku zkušenosti domyslet. Jaké trafo byste volili vy? Anebo se na trafo vykašlat, zakrýt díru ze strany vany plexisklem, zalepit silikonem a do díry ve zdi dát světlo na 230V, co se nebude hřát, třeba nějaké LED?