Přispěvatel: Tomáš Chovanec 20.04.2010, 19:15
Aká má byť intenzita osvetlenia na vonkajších schodiskách. Ide o vstupné schodisko v hoteli ale s dĺžkou 7m a šírkou 6m v strede sú schody a po stranách šikminy na bezbarérový vstup.

#116#


Název: Re: Ktorá norma určuje intenzitu osvetlenia na vonkajšom schodisku?
Přispěvatel: František Bernard 21.04.2010, 07:18
1. Co říká projekt,  2. Odpověď najdete v ČSN EN 12464-1, 3.stačí použít vyhledávač a vše máte jako na dlani.  

 


Název: Re: Ktorá norma určuje intenzitu osvetlenia na vonkajšom schodisku?
Přispěvatel: M. Prášil 21.04.2010, 13:40
ČSN EN 12 464-1 platí pro osvětlení vnitřních pracovních prostorů. Existuje sice ČSN EN 12464-2 pro vnější pracovní prostory, ale je otázka, zda použitím této normy nevyjde osvětlení zbytečně vysoké.
Pokud se jedná o vnější schodiště k hotelu, které navazuje na veřejně přístupný chodník nebo obdobnou plochu, bylo by možná vhodnější použít ČSN EN 13 201-2 Osvětlení pozemních komunikací: Požadavky. Ta obsahuje např. třídy osvětlení S a A, které se vztahují na chodce a cyklisty pohybující se na „…ostatních částech pozemních komunikací, které leží odděleně nebo podél jízdního pásu, po komunikacích v obytných zónách, pěších zónách, parkovacích plochách, školních dvorech apod.“

Dále viz též ČSN EN 13 201-3 Výpočet, -4 Metody Měření a ČSN CEN/TR 13 201-1 Výběr tříd osvětlení.


Název: Re: Ktorá norma určuje intenzitu osvetlenia na vonkajšom schodisku?
Přispěvatel: Tomáš Chovanec 21.04.2010, 13:41
1. Co říká projekt,  2. Odpověď najdete v ČSN EN 12464-1, 3.stačí použít vyhledávač a vše máte jako na dlani.  

 

Ad.1 - keby to bolo v projekte tak sa nepýtam.
Ad.2 - 12 464-1 rieši vnútorné pracoviská ja sa pýtam na vonkajšie schodiská
Ad.3 - môj vyhľadávač odpoveď na toto  nenašiel máte lepší?


Název: Re: Ktorá norma určuje intenzitu osvetlenia na vonkajšom schodisku?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.04.2010, 18:37
Myslím si, že by se dalo postupovat dle již uvedené ČSN EN 12464-1 referenční číslo 5.3.1.1.2 (schodiště ,  eskalátory, pohyblivé chodníky),  ale jen v případě že je vámi řešené schodiště řešeno s přechodovým pásmem na vnitřní schodiště budovy. V tomto případě je přímo vyžadováno, aby při těchto přechodech bylo zabráněno náhlým změnám osvětlení mezi vnitřním a vnějším prostorem ( 5.3.1.1.1).
Koukám, že je toto zrovna váš případ. Přechod z venkovního schodiště do vstupní haly. Pak jde o to, jestli v hotelu vstupujete na další schodiště, nebo do chodby ( 5.1.5.2.7).


Název: Re: Ktorá norma určuje intenzitu osvetlenia na vonkajšom schodisku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.04.2010, 19:59
Ad.1 - keby to bolo v projekte tak sa nepýtam.
To nebyla otázka, to bylo rýpnutí. Proč nebyl vypracován projekt? Pokud nepracujete podle projektu, dává vám to volnou ruku na vaše řešení. Tedy do okamžiku, než se dostaví revizní technik. Ale ten intenzitu osvětlení řešit nebude. To bude řešit až pracovník hygieny.


Název: Re: Ktorá norma určuje intenzitu osvetlenia na vonkajšom schodisku?
Přispěvatel: Tomáš Chovanec 21.04.2010, 21:20

Vchádza sa do chodby.

No tak teraz je to komplet podľa STN 13-201 by to malo byť 10Lx. Podľa STN 12 464-2 50-100Lx a podľa STN 12 464-1 150Lx.

Asi by som zvolil 100Lx. To sú vonkajšie schodiská v petrochemickýc h závodoch podľa STN 12 464-2 to by malo byť na schodisko v hoteli dosť.

Ďakujem všetkým


Název: Re: Ktorá norma určuje intenzitu osvetlenia na vonkajšom schodisku?
Přispěvatel: Miroslav Revús 22.04.2010, 11:38
Hygienici budú postupovať pravdepodobne iba podľa legislatívy a tam normy nepatria. Osvetlenie pracovísk sa určuje podľa Vyhlášky MZ č. 541/2007 Z.z. a osvetlenie budov podľa Vyhlášky MZ č. 259/2008 Z.z. V prílohách sú určené požiadavky a minimálne hodnoty.


Název: Re: Ktorá norma určuje intenzitu osvetlenia na vonkajšom schodisku?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 30.04.2010, 14:08
Ja by som sa isto priklonil k norme 13201-1 (situácia osvetlenia E1 alebo E2 a trieda osvetlenia S2 alebo S3) a z toho vychádza pre S2=10lx a S3=7,5lx. Túto normu už som trochu riešil, ale je to tam všelijako popísané. Ale myslím si, že ak je to schodište s prístreškom a po stranách bude tma, tak by bol isto problém to nasvietiť až na 100lx. V parku pod lampou máte tak 10lx (podla mojich výpočtov v programe Dialux).


Název: Re: Ktorá norma určuje intenzitu osvetlenia na vonkajšom schodisku?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 02.05.2010, 01:44
Domnívám se, že existuje ještě nějaký předpis hygienických stanic nebo jak se to jmenuje.