Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 04.09.2018, 15:18 » |
|
V průmyslu nebo zdravotnictví se tam, kde je preferován bezvýpadkový provoz, používá ke zvýšení bezpečnosti síť IT, s hlídačem izolačního stavu. Ale pro běžné domovní využití to nemusí být nejlepší řešení (oddělovací transformátor není zadarmo, má nějaký stálý odběr i když výstup není zatížen, HIS něco stojí, je třeba případný signál o snížení izolačního stavu řešit...
Proto ve vašem případě bych se zkusil zajímat o to, jestli by vám nestačil nějaký pohon na malé napětí (např. DC 24V), tam se to dá zálohovat AKU baterií, takže byste ošetřil i to, abyste se dostal domů, kdyby byl výpadek celé sítě.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #3 kdy: 04.09.2018, 15:51 » |
|
Pro pohon venkovní brány musí být instalován proudový chránič. Jiné řešení těžko radit. Snad jen použití záložního zdroje.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 04.09.2018, 23:33 » |
|
...Jednou jsem viděl jak se majitel dobýval do garáže... Každý slušný výrobce pohonů má v návodu napsáno, že pokud jsou el. vrata jediný vstup, tak vrata musí mít nouzové mechanické otvírání (zvenčí samozřejmě).
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 05.09.2018, 05:22 » |
|
Každý slušný výrobce pohonů má v návodu napsáno, že pokud jsou el. vrata jediný vstup, tak vrata musí mít nouzové mechanické otvírání (zvenčí samozřejmě).
Tady nebyl zřejmě dodržen pokyn výrobce, tu "servisní škatuli" měli zevnitř, asi jim někdo řekl že je to lepší proti zlodějům. To už jsem taky párkrát viděl, jak napadaji zámkový vypínače, nebo jak vypáčili tu skříň s pohonem
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #11 kdy: 05.09.2018, 09:01 » |
|
Pokud to bude nějaká dílna nebo garáž a vrata budou jedinou možností úniku, tak by to mělo jít nouzově otevřít i zevnitř, abych při výpadku napájení nemusel čekat jestli mě někdo najde... Takže, když nastane hororová situace poruchy elektro kombinované s mechanikou vrat a budu bydlet na samotě, pak mě také mohou najít za 50 let, sešroubovat kosti, hodit na stojan a odvézt do školy, kde mě budou ukazovat jako exota, co pošel hlady a žízní díky nevyřešení primitivního technického problému v roce 2018, kdy se létalo na Mars a počítače ovládaly svět.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 05.09.2018, 09:20 » |
|
Pavle, napsal jsi to moc hezky. Ale to by mohlo platit i pro další témata.
Ty jako projektant vidíš věci v širších souvislostech, dokážeš vidět rizika a máš představu o jejich eliminaci, vnímáš i zkušenosti nebo postřehy kolegů...
Ale v praxi není žádnou vyjímkou, že montér (kutil) pro šetřivého investora stvoří něco, kde vůbec nedomysleli a neošetřili možná rizika. Když jsem měl připomínky k jednomu "zabezpečení sklepů", dostal jsem odpověď, která také něco naznačuje: "...dnes má mobil každej blbec, tak když to nepůjde, zavolá někomu aby mu to odblokoval..."
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #13 kdy: 05.09.2018, 10:02 » |
|
Před lety jsem slyšel příběh, jak si borec nechal udělat rozvaděč celého objektu do garáže, do které byl jediný přístup garážovými vraty s el. pohonem (garáž bez oken). Kámoš mu zapojil pohon vrat přes centrální proudový chránič. A bylo vymalováno Vrata otevírali krumpáčem pučeným od souseda.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #15 kdy: 05.09.2018, 10:51 » |
|
Normy striktně nařizující asi nikde nenajdeš :-) Kde je napsáno, že nemohu udělat elektroinstala ci bezpečněji, než je doporučeno v normě? A to je pořád dokola. Pro mě.....brána je v nebezpečném prostředí a tudíž vyžaduji její napájení přes FI a nemusím to nikomu zdůvodňovat. Já to tam prostě chci a pokud se to někomu nelíbí, rád to přenechám někomu, kdo to bez FI vyprojektuje a pak třeba i zreviduje.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 05.09.2018, 12:11 » |
|
Pokud to bude nějaká dílna nebo garáž a vrata budou jedinou možností úniku, tak by to mělo jít nouzově otevřít i zevnitř, abych při výpadku napájení nemusel čekat jestli mě někdo najde... To snad ani nejde koupit, vrata bez nouzového otvírání zevnitř. Ubastlit se dá samozřejmě cokoli.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|