Název: Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku? Přispěvatel: Karel Poláček 20.03.2014, 13:38 Je možné připojovat pevně instalované spotřebiče (čerpadla 4kW v kanalizační čerpací jímce) ve zvlášť nebezpečném prostředí pomocí zásuvkových spojení?
Název: Re: Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku? Přispěvatel: Radek Červený 21.03.2014, 18:52 Není. Spotřebiče nad 2 kW připojte pevně. Navíc v tomto prostoru nezajistíte požadované krytí u přechodu vidlice - zásuvka.
Název: Re: Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku? Přispěvatel: Oldřich Morávek 21.03.2014, 23:00 Obecně ano, ALE rozhoně ne běžnými zásuvkami.
K takovému způsobu zapojení musíte splnit další podmíny. Jen namátkou odpojení zátěže před rozpojením vidlice, patřičné krytí (možná i Ex) atd. Jednalo by se o velmi specializované řešení. Za ty problémy to prostě nestojí |