Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Roman Horvath 11.08.2013, 16:13



Název: Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
Přispěvatel: Roman Horvath 11.08.2013, 16:13

Som udrzbarom v skolskom zariadeni (1-4 rocnik)
mam za ulohu k stavajucemu osvetleniu triedy doplnit nove osvetlenie tabule a zasuvku k datovemu projektoru s platnom.

Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz, alebo je potrebne pouzit nehorlave bezhalogenove kable a listy a spojovacie krabice?

Malo by to vyznam ak je povodna stara instalacia klasicka + pocitacova siet a privody k pocitacom su v beznych PVC listach.


Název: Re: Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.08.2013, 20:08
Vzhledem k tomu, že to je učebna, prostředí školy, je důležité jak jspou tam určené vnější vlivy, jak to "vidí" hasiči a až podle toho by se mělo odvíjet technické řešení!
Osobně v prostorech, kde se střídá "více lidí",  bych si dovolil navrhnout lišty pouze od jisté výšky nahoru, aby nedocházelo k poškozování, ať již nepozorností, nebo "škodolibostí".


Název: Re: Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.08.2013, 06:51
Instalace v lištách PVC s kabely CYKY není ve třídách žádný problém.
Problém nastává v požárních únikových úsecích (chodby, vchody). Tam lišty zcela jistě NE.


Název: Re: Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 12.08.2013, 09:13
Nebo bezhalogenové vč. kabelů, ale to je věc PBŘ.....


Název: Re: Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.08.2013, 14:38
1) Nechat vypracovat požární zprávu (pokud už není)
2) Splnit podmínky požární zprávy

Požárník si může vymínit nejenom bezhalogenové kabely, ale i kabely nebo i rozvaděče se zaručenou funkcí při požáru, pokud například napájí nouzové osvětlení nebo zařízení nutné pro hašení (čerpadla, klapky ...). To se pak dostáváte někam docela jinam. Především cenově.


Název: Re: Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
Přispěvatel: Jan Kelbich 12.08.2013, 23:41
Doufám že projektor při požáru fungovat nemusí.  :)