Název: Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI? Přispěvatel: Ladislav Moravec 20.07.2009, 20:45 Jak řešit situaci,
kdy je na nově nainstalovanou elektriku zapojeno čerpadlo které vyhazuje FI? Instalujeme kvalitní čerpadla GRUNDFOS, vodovzdorná spojka kabelu je provedená odborně. Přívodní kabel k čerpadlu je nepoškozen a v chráničce. Přesto se v některých případech stává že proudový chránič vyhazuje. #105# Název: Re: Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI? Přispěvatel: Daniel Reiský 23.07.2009, 22:01 Příliš málo informací. Ve kterých případech "vyhazuje" fíčko Vaše čerpadlo? Zkoušel jste do zásuvky pro čerpadlo připojit jiný spotřebič, např. třídy I a II? Jak je zapojeno čerpadlo? foto, nákres a pod. Takhle vám těžko někdo poradí.
Název: Re: Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI? Přispěvatel: Václav 3 24.07.2009, 08:41 Jedná se o čerpadla pitné vody, která mají vinutí zalité destilovanou vodou? Potom by mohlo být příčinou vadné utěsnění hřídelí a uvnitř je již voda studniční, která způsobuje svod. Přetěsněte čerpadla, vyměňťe náplň - bude po problému a navíc prodloužíte čerpadlu život - zabráníte probití a spálení vinutí.
|