Název: Musí být u stroje provedena revize ještě před testováním stroje?
Přispěvatel: prozatimnízarizeni 15.12.2021, 10:32

Vyrábíme elektrické zařízení na 400V, které v našem podniku před odesláním zákazníkovi musíme připojit k elektrice a provést na něm určité testy a kalibrace.
Musí se na toto zařízení před připojením napětí provést nějaká revize?


Název: Re: Musí být u stroje provedena revize ještě před testováním stroje?
Přispěvatel: Miroš Jan 15.12.2021, 14:15
Co je to, elektrické zařízení na 400 V?

U strojního zařízení, dodáváme prohlášení o shodě, a dále protokol o ověření elektrické části, dle ČSN EN 60 204-1,  ed.3, únor 2019. :)


Název: Re: Musí být u stroje provedena revize ještě před testováním stroje?
Přispěvatel: Jaromír Táborský 15.12.2021, 14:42
Že by se dral na svět nový, převlečený Eltrick (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,24578.0.html)?


Název: Re: Musí být u stroje provedena revize ještě před testováním stroje?
Přispěvatel: Jan Bocek 15.12.2021, 22:10
Vyrábíme elektrické zařízení na 400V, které v našem podniku před odesláním zákazníkovi musíme připojit k elektrice a provést na něm určité testy a kalibrace.
Musí se na toto zařízení před připojením napětí provést nějaká revize?

Odpovězte si na otázku, pod jaký zákon to vámi vyráběné zařízení zařadíte.
Tam dostanete i všechny instrukce, jaké "náležitosti" k tomu výrobku potřebujete.


Název: Re: Musí být u stroje provedena revize ještě před testováním stroje?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.12.2021, 23:30
Jedna věc je finální produkt, který musíte vybavit potřebnými doklady a dokumenty pro zákazníka, ale trochu jiná věc je jak si stanovíte podmínky pro bezpečnou činnost na produktu ve stavu montáže, oživení, testování, nastavení parametrů...
Dokud je to "ve vaší firmě",  je to váš problém jak si rizika vyhodnotíte a jak si pravidla nastavíte


Název: Re: Musí být u stroje provedena revize ještě před testováním stroje?
Přispěvatel: jirisuchy 21.12.2021, 11:31
jedná se o testování válcové stolice, která má samostatně stojící rozvaděč. Do něho se napojujeme 3f 400V. Testování provádí osoba s elektrickou kvalifikací. Nechápu, proč nám revizní technik dělá výchozí revizi pro 2 dny testování.
Nemá se ýchozí revize provádět až u zákazníka po instalaci?
nebo se pletu?


Název: Re: Musí být u stroje provedena revize ještě před testováním stroje?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.12.2021, 12:34
To se řeší sepsaným postupem výroby technologie (stroje),    kdy podrobně popíšete postup výroby a testování tak, aby odpovídal místnímu provoznímu bepečnostnímu předpisu.

Základ například zde
https://www.bozpinfo.cz/mistni-provozni-bezpecnostni-predpis (https://www.bozpinfo.cz/mistni-provozni-bezpecnostni-predpis)


Ale upřímně se divím, že váš bezpečák tyto informace nemá, případně že sami tento předpis nemáte zpracovaný od někoho jiného.


Název: Re: Musí být u stroje provedena revize ještě před testováním stroje?
Přispěvatel: Peter Lovacký 21.12.2021, 18:11
Nechápu, proč nám revizní technik dělá výchozí revizi pro 2 dny testování.
Tú VR máte len na ten váš kábel ktorým ste si stolicu pripojili na testovanie,...

Zákazník na svoje trvalé pripojenie dostane inú VR, ...
No a jaké má mať to jeho pripojenie parametre, tak to mu už dá vedieť vaša firma dokumentácii jak výrobca...,  vy v podstate okrem stolice testujete aj to pripojenie (kábel s istením)..


Název: Re: Musí být u stroje provedena revize ještě před testováním stroje?
Přispěvatel: Jan Bocek 21.12.2021, 21:23
jedná se o testování válcové stolice, která má samostatně stojící rozvaděč. Do něho se napojujeme 3f 400V. Testování provádí osoba s elektrickou kvalifikací. Nechápu,  proč nám revizní technik dělá výchozí revizi pro 2 dny testování.
Nemá se ýchozí revize provádět až u zákazníka po instalaci?
nebo se pletu?

Je otázkou z jaké pozice se takto ptáte? To přece ví i ten poslední elektrikář.
Proč se nezeptáte odpovědné osoby za provoz VETZ ve vaší firmě?
Anebo bezpečáka, jak již bylo řečeno.

Podívejte se znovu na tu VRZ a zjistěte jak dlouho platí norma pro provizorní napájení.
Napovím, že déle než 50 roků.....a byl to oblíbený předmět kontrol ze SUIP.
Navíc musí být provizorní zařízení pod neustálým dohledem. To vám také píše RT ve zprávě.
V technické zprávě vám také píše, že napojené pracoviště musí mít vypracované MPBP. Každé strojní zařízení musí mít dokumentaci a součásti je Návod na obsluhu a údržbu. A je jedno zdá to budete testovat 24 hodin nebo měsíc.

Dotaz jste špatně adresoval. Je povinnosti každého statutaře firmy, aby i při vývoji a zkušebním provozu měl ošetřený přívod výchozí revizi a připojený zkoušený stroj zase místním firemním předpisem. Dále bych viděl i ohraničené pracoviště pro zkušební provoz. Pokud je přívod 4x240 tak to není žádný "kávo mlyneK",  ale budou tam velké zkratové proudy. Jako statutář ze elektro bych chtěl ještě kromě VRZ  také analýzu obloukových výbojů při zkratu. To by mělo být zařazeno v MPBP a stanovená požadovaná  kategorie OOPP.

Stručně, z měření ve VRZ vyplývá, že hodnoty Ia v kA budou velké a tím i E ( cal/cm2 bude vysoké.Často se to podceňuje, ale nastane zděšení až v případě úrazu.

RT odvedl dobrou práci.