Název: Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
Přispěvatel: Václav Pešek 17.07.2014, 21:16


Po delší době, obdržel jsem dotaz na který neznám 100%ní odpověď.

Jde konkrétně o nyní již delší dobu, cca necelé tři roky, od elektrické sítě odpojený panelový byt.

Při žádosti o znovupřipojení původní instalace obdržel majitel vyjádření, že to znovu nepřipojí z důvodu stavu a nestandarních barev přívodních vodičů AY-4, které byly PEN- čistě zelená, fáze - modrá, červená, šedá.

majitel se rozhodl pro kompletní rekonstrukci, nyní je tedy vyměněn podle dokumentace, hlavní jistič přes rertofit, vodiče od hlavní sběrnice kabelem 5Cx6 k Hlavnímu jističi, ER a svorkám pro byt, od svorek do bytu, kde je nyní rekonstrukce elektroinstala ce ve stavu, že je osazený nový hotový rozvaděč, a kompletace se bude dokončovat v nejbližší době.

Jde ale o to, aby E-onu nevadilo to, že hlavní sběrnice má barvy vodičů stejné, jako měl původní přívod do bytu z ní, čili zmíněné  nestandartní. Zajímá mne tedy, zda s tím nebude problém a bude to připojeno navzdory barvám hlavní sběrnice. Kabel do bytu 5Cx6 je naprojektován z důvodu toho aby se nemusel měnit, až dojde na rekonstrukci hlavní sběrnice a bude bod rozdělení v ní.


Název: Re: Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 18.07.2014, 00:36
Eon s tímhle řešením určitě nebude mít problém. Ono spíše jak o ty barvy vodičů do elektroměru jde spíše o ten průřez a to že jsou Al.

Nakonec, vy provádíte rekonstrukci pouze jednoho odběrného místa, takže revizi napíšete od hl. jističe dál, směrem do bytu. Jak pak by se daly provozovat instalce v bytovkách a nakonec i v průmyslu ,  kde je staré značení vodičů. To by se při první periodické revizi musel zařízení prohlásit za nebezpečné, jen pro to, že vodiče mají jiné barvy, než jsou standartem dnes?

Pro váš klid můžete na kryt stupačkovky, kde jsou "špatně" barevné vodiče doplnit výstražnou tabulku "POZOR BAREVNÉ ZNAČENÍ NEODPOVÍDÁ ČSN"


Název: Re: Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
Přispěvatel: Václav Pešek 18.07.2014, 12:38
Díky, takže to půjde.

Nové vodiče jsou naprojektovány sice už mezi hlavním jističem a sběrnicí, to na tom ovšem nic nemění ne?


Název: Re: Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
Přispěvatel: Jaroslav Strachon 19.07.2014, 11:10
Z vlastní praxe vím, že E-ON trvá zejména na odstranění Al vodičů. Po 3-leté odstávce se na  to dívá jako na nové odběrné místo ( Připojovací podmínky pro měřící soupravy - platné od 30.6.2013 ).
Takže od stoupacího vedení v domě 6 Cu ( je jedno - CY nebo CYKY ). Stejně tak i odvod od elektroměru ke svorkovnici. Zde musí sedět jak barvy, tak logicky i sled fází. Dál už to E-ON nezajímá. Revize musí být na elektroměrový rozvaděč a hlavní napájecí vedení do bytu. Pak nebude problém.
V jiném případě ten problém bude a asi hodiny nedají.


Název: Re: Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
Přispěvatel: Václav Pešek 19.07.2014, 11:57
Díky za zkušenosti, takže je to tedy naprojektováno správně... nový kabel CYKY 5x6 vede již od svorek na sběrnici, k hlavnímu jističi, tan byl vyměněn s retrofitem za nový, protože jeho stav byl vytýkán taky, k němu jsou jen vodiče připraveny a nepřipojeny na jeho výstup, stejně jako na místo elektroměru a k výstupu elektorměru opět připraveny,  k bytovým svorkám připojeny, na bytové svorky je napojen také 5x6 co vede do bytu, kde je již nový rozvaděč.

Ještě jednou díky.