Radim Cienciala
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 30.01.2019, 08:27 » |
|
A co konkrétně, jaké závady máte na mysli? Jak máme poznat nekvalitní kabel na stavbě?
Myslím si že je vhodné na toto upozornit. Ať si udělá závěr každý jaký chce.
|
|
|
|
|
|
Radim Cienciala
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 30.01.2019, 08:44 » |
|
Ale ptám se, jakou reklamaci? Sloupaná izolace, zlý UVe rozložil izolaci? Co konkrétně se jim vytýká?
AVK také upozorňuje, že vydaná Prohlášení o vlastnostech (tzv. DoP) na skupinu výrobků CYKY a AYKY jsou ze strany Romcab S.A. vydána neoprávněně, protože nebyly uskutečněny všechny nezbytné zkoušky předepsané autorizovaným orgánem. Tímto aktem uvádí Romcab S.A. své distributory na českém a slovenském trhu v omyl a následně se dostává ke koncovým uživatelům výrobek bez patřičného oprávnění, a tudíž s nezaručenou kvalitou. To vám nestačí?
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #6 kdy: 30.01.2019, 08:50 » |
|
Nekvalitní kabel poznám už na bubnu ještě před montáží. Nejlépe měřením polarizačního indexu.
Nevím, co ty kabely nesplňují, ale odhadl bych to na špatné promíchání směsi PVC a tudíž nestejnoměrnou kvalitu izolace.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Radim Cienciala
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.01.2019, 08:57 » |
|
Psal jste o tom, že po roce jdete k reklamaci. Nevidím to tu? Připadám si jako v pohádce. Osobo, neběžely tudy děti? Pleju len.
Není to zkušenost s těmito kabely ale s kabely vyrobeny v Turecku. Kdy jsme po roce museli měnit na cca 150ks zařízení (serva, hořáky, motory) pohyblivé přívody H07 v delkách od 3-10m. později jsme zjistili že tyto kabely byly sice od známé firmy ovšem vyrobeny ve výše uvedeném státě.Na všech zmíněných přívodech byla spuchřelá a popraskaná izolace aniž by ty kabely byly namáhány. Proto když už takový článek čtu,tak se s ním rád podělím.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 30.01.2019, 09:14 » |
|
Před XV lety jsem se setkal s kabely (prý z Rumunska?) .... Na první pohled byli tenší z venku celkově jak naše výrobky.... Při zapojování se mě zdála 2,5 mm jako 1,5 mm a 1,5 mm jako 1mm.. Neměřil jsem to,pouze okem z praxe. Od té doby jsem se s těmito kabeli nesetkal.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #9 kdy: 30.01.2019, 09:15 » |
|
Kabely jsou vybrané stavební výrobky podle NV č. 163/2002 Sb. Kabel CYKY má třídu reakce na oheň Eca, posuzuje se tudíž podle § 7: § 7
Ověření shody (1) Výrobce nebo dovozce pro ověření shody výrobků
a) zajistí u autorizované osoby provedení počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku,
b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,
c) zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.
(2) Autorizovaná osoba provede počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti. Připomínám, že autorizovanou osobu definuje zákon 22/1997 Sb. v § 11. Toto nejspíš výrobce nesplnil a nemá tak co dělat na českém trhu.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Radim Cienciala
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 30.01.2019, 09:20 » |
|
Toto nejspíš výrobce nesplnil a nemá tak co dělat na českém trhu
Ale jsou tady dokonce je i obchodníci nabízejí.
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 31.01.2019, 08:55 » |
|
S kabely rumunské výroby jsem se setkal již na začátku 80. let, ty byly tehdá naopak se silnější izolací než naše tehdejší a i jádra vykazovala toleranci v kladném směru. Zřejmě se tehdá nechtěli ukázat ve špatném světle. Ty dnešní, zde zmiňované, neznám - asi na štěstí.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #12 kdy: 10.10.2019, 07:19 » |
|
Tak pozor, rumunský šmejd je zpět. Docela by mě zajímalo, které velkoobchody to tlačí na trh.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #13 kdy: 10.10.2019, 07:44 » |
|
Jj, četl jsem. Včera mi toto upozornění přistálo v emailu.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #14 kdy: 10.10.2019, 10:00 » |
|
Mne by zajímalo, jaké parametry tyto kabely nesplňovaly. Říct že je něco na ho..o a neříci proč, beru vždy jako JPP, tedy ne příliš důvěryhodnou informaci. Možná by se to dalo chápat i jako konkurenční boj, či ochranu svých trhů. Je někde oficiální zpráva s výsledky nálezu ke stažení?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 15.10.2019, 06:09 » |
|
Pokud jde novodobá cykyna ještě více oje..t, tak maj Rumuni metál. Nicméně jak uvádí kolegové, chtělo by to předložit konkrétní nesplněný parametr, který se jistě může pohybovat v širokém intervalu závažnosti nedostatku. Nedávný problém: Instalace naprosto ve vlhku, kolem krabic a v nich vysrážená sůl a plíseň, šasi zásuvek zrezlé..... Rozvod starým poctivým kabelem s asfaltovou výplní v poho 40let (nasazeno DDR fíčko), rozšíření instalace novodobou cyky- izolace nažraná, fíčko začalo padat, a to po 3letech.
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 10.12.2022, 19:20 » |
|
Tak jsem dnes koupil v DEKu CYKY 5x6 RE z bubnu. ... Je to víc plast, který se trhá, než guma...
Nebude to tím, že CYKY má plášť z PVC (plast), nikoli z gumy?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|