Je možné provést v acidur rozdělení PEN na PE a N a do sporáku pokračovat kabelem CGSG 5x2,5, sporák připojit dle TN-S (L1,L2,L3,N,PE)?
Bez problému.
Když strčíte do zásuvky v TN-C prodlužovák, tak máte přechod na TN-C-S ráz dva.
Dále je vhodné bod rozdělení připojit ke konstrukci ve stoupačce (pospojení)?
Jedná se o starší panelový dům
Rozhodně není! Pospojená konstrukce stoupačky neslouží k tomu, aby z ní byl odebírán nějaký potenciál. Konstrukce se připojují na "lepší zem" a ne že "horší zem" vylepšíme připojením na konstrukci, je to dost nebezpečné počínání, typický panelákový nešvar
Pokud stávající kabel není v pořádku, je nutné ho vyměnit.