Název: Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A? Přispěvatel: Robert LeleK 31.05.2011, 14:01 Zítra píšu písemnou zkoušku.
A celý tři roky nás učili že pro jištění HDO by měl být jistič max. 6A zaplombovaný v zapnuté poloze. A dnes jsem studoval ještě jiné schéma elektroměrovýho rozvaděče a ten udává jistič 2A. Chci se pro to zeptat jaká hodnota je správná. Přeci jenom náš učitel nepatří k nejmladším ročníkům tak jestli se něco nezměnilo. Název: Re: Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A? Přispěvatel: Radek Červený 31.05.2011, 14:21 Pro tento případ a mnoho podobných jsou rozhodující připojovací podmínky distributora. Ty jsou dány podnikovou normou distributora a zpravidla distributor požadavky uvedené v těchto připojovacích podmínkách vyžaduje.
Pokud v písemce uvedete, že jistič 2/B1 je správně s odkazem na připojovací podmínky distributora, měl byste být OK. Pokud by to chtěl profesor zpochybnit, vyvolejte diskuzi na téma, co je víc, zda nějaké tvrzení někdě v učebnici o jističi 6/B1 nebo připojovací podmínky, přes které zpravidla nejede vlak a které vyžadují jistič 2/B1. Z této zkoušky byste měl odejít posléze jako vítěz ;) Název: Re: Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A? Přispěvatel: Pavel Horský 31.05.2011, 14:26 Vygoogluj si "připojovací podmínky ČEZ" a tam se dočteš v bodě 7-Vybavení elektroměrovéh o rozvaděče: jistič v obvodu spínacího prvku max. 6A.
Běžně se osazují jističe 6A, neboť jsou levnější než 2A. Název: Re: Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A? Přispěvatel: Radek Červený 31.05.2011, 14:37 Vygoogluj si "připojovací podmínky ČEZ" a tam se dočteš v bodě 7-Vybavení elektroměrovéh o rozvaděče: jistič v obvodu spínacího prvku max. 6A. Běžně se osazují jističe 6A, neboť jsou levnější než 2A. Nás zase E-oňáci cvičí na jiných podmínkách, viz kapitola 7.2, strana 10, a dále na konci brožury praktická schemata zapojení ;) Název: Re: Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A? Přispěvatel: František Janeček 31.05.2011, 14:58 V Praze pro jistotu nejistí pravděpodobně vůbec. (dance)
Název: Re: Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A? Přispěvatel: Fuk Tomáš 31.05.2011, 14:59 Jestli tu nemluvíte náhodou o dvou různých věcech:
1) jištění napájení sazbového spínače (přijímače HDO), pokud tento není součástí elměru. Typicky plombovaný, v elměr. rozvaděči, 2 A. 2) jištění napájení stykače HDO, ovládaného sazbovým spínačem. Typicky neplombovaný, v hlavním rozvaděči, 6 A. Název: Re: Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A? Přispěvatel: František Janeček 31.05.2011, 15:02 Ne, řeč je o napájení přijimače HDO.
Název: Re: Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A? Přispěvatel: František Janeček 31.05.2011, 15:17 Opravdu to závisí na připojovacích podmínkách distributora. (norm)
Název: Re: Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A? Přispěvatel: Fuk Tomáš 31.05.2011, 15:20 Ne, řeč je o napájení přijimače HDO. Jj, nechal jsem se zmást termínem spínací prvek, což je u ČEZu především přijímač HDO ;DNázev: Re: Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A? Přispěvatel: Josef Dolejšek 31.05.2011, 15:30 Kde asi vznikl problém :
ČEZ měl v připojovacích podmínkách vždy 2A, ale poslední dva roky má 6A. Název: Re: Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A? Přispěvatel: Robert LeleK 31.05.2011, 15:55 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) všem..... ted už jsem zase o něco chytřejší tak držte palce zítra písemná zkouška :D udělat projekt bytu 3+1 uděta výpočet ubytku napětí na přípojce 30 otázek testových, 4 doplňující a ještě nějaký věci kolem projektu jako elektroměrovej rozvaděč a okruhovej... tak doufam že to nějak dam..
Elektrice Zdar Název: Re: Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A? Přispěvatel: Radek Červený 31.05.2011, 17:32 Tak pak dejte vědět, jak jste dopad ;)
Název: Re: Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A? Přispěvatel: František Šohajda 31.05.2011, 18:47 Velice pěkně je to napsáno v knížce tuším "Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků"......Jsou tam popsány všichni ditributoři v české republice a jejich "anomálie" v připojení.....
Ano každý distributor má svoje podmínky připojení! Jistič HDO se u PRE pokud se dá na svorkovnice elměru-jištění se nedává! U ČEZ se dává max 6A U E ON se dává max 2A Např. Moeller vyrábí speciální jističe pro cívky stykačů,HDO a pod.mají asi 4A...mají lépe chránit cívky a podobné napájené součástky. Název: Re: Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A? Přispěvatel: Milan Hudec 31.05.2011, 19:02 Tak pak dejte vědět, jak jste dopad ;) Ještě můžete návdavkem přidat ty testové otázky, at se podíváme pravdě do očí :D |