František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #4 kdy: 12.12.2019, 18:27 » |
|
Návod výrobce ke stroji má uvedeno, jak jej napojit a tento návod je postaven nad normami! Málo strojů bude připojeno na jeden společný přívod !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 12.12.2019, 18:45 » |
|
Což o to, fungovat to bude, ale je zapotřebí více úhlu pohledu.
Prostě tak se to nedělá. Jak již uvedl kolega Jiří Hrubý. Pokud se stroje napojují pohyblivým přívodem, tak zcela vyjímečně pomocí zástrčky. Dalším problémem společného napájení je otázka spolehlivosti při poruše na jednom stroji. A nakonec i otázka bezpečnosti pro údržbu, kdy bude mít v rozvaděči stroje pořád napětí na přívodu. Otázku jištění při změně průřezu možná nebude nutno řešit.
V některých firmách mají přívodní svorky zakryté isolační krytkou s nápisem "Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači". V mnoha firmách je toto řešení nepřípustné, protože mají stanoveno v LOTO podmínku uzamčení přívodního vedení ke stroji.
Rozumnější by byl jeden přívod do blízkostí strojů, kde bude rozvaděč s jističi a pevným rozvodem napojení strojů. Rozporovat takové řešení jde pomocí několika porušených článků norem.
Opět jsme u toho do nekonečná připomínajícíh o, že i takové napájení strojů vyžaduje projekt. Bez projektu se nic neinstaluje. Prostě je to bastl....
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 13.12.2019, 09:01 » |
|
NV 378/2001 Sb je dobrá trefa, viz příloha. Norma živitelka 60204-1 se zabývá především strojem i když se zabývá mírně jak napájením tak pospojováním, hlavně v ed. 3
Pokud je ve firmě LOTO, tak je to ošetřeno v rámci BOZP uzamykáním přívodu pro údržbu. Ale to je věcí bezpečnostní politiky firmy.
Popisované řešení není profesionální ani odborné.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|