Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Zdenek Hejčl 28.09.2008, 13:08



Název: Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 28.09.2008, 13:08
Propátral jsem kde co, ale nic jsem nenašel. Rozvaděč na povrchovou montáž nevyhovuje.  :'(
Možná by šel zamontovat rozvaděč do sádrokartonu a obložit deskama z cemvinu krycí maska je dost velká aby vše překryla.
Co na to páni revizáci?


Název: Re: Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
Přispěvatel: Štefan Beláň 28.09.2008, 18:07
Zapustit rozváděč do dřeva bude asi oříšek. Požární odolnosti pravděpodobně vyhovovaly pouze průmyslové litinové skříně.  :-\

Možná by stačil pouze protipožární nástřik povrchové plastové skříně ve vyšším krytí,  např. IP55 (všechny dnes vyráběné skříně by měly být již z materiálu odolného proti šíření požáru).

Jinak asi nezbývá,  než dodržet ustanovení ČSN 33 2312, čl. 2.12, tj. 1 cm obložení z nehořlavého materiálu "A",  nebo 5 cm vzduchovou mezeru. ??

PS: Také si nevzpomínám, že bych někde na rozváděčových skříních našel zanačku pro možnost zapuštění do hořlavého materiálu.


Název: Re: Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
Přispěvatel: Petr Mužík 28.09.2008, 18:15
...rozvaděče MINI Pragma od Merlin Gerin splňují požadavky pro montáž NA i DO stupně hořlavosti A až C3 - viz. příloha z katalogu


Název: Re: Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
Přispěvatel: Štefan Beláň 28.09.2008, 18:20
Hm, to je zajímavé?  :o
Proč ale skříně nejsou také dle normy označeny značkou. Skříně znám, ale značku pro montáž do hořlavého materiálu postrádám. :-[
Nebo je tomu již jinak? ::)


Název: Re: Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
Přispěvatel: Petr Mužík 28.09.2008, 18:24
Ze značkou to bude asi problém  :'( .. stejný problém jsem řešil i u elektroměrovýc h rozvaděčů od firmy ESTA. Když jsem zjišťoval jestli je možné jejich rozvaděče osadit přímo na hořlavý podklad, tak mi bylo sděleno, že samozřejmě ano, že mají schvalovací protokoly, také v katalogu, ale proč tyto rozvaděče nemají značku, která by tyto domněnky vyřešila mnohem rychleji, je otázka  :(


Název: Re: Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
Přispěvatel: Štefan Beláň 28.09.2008, 18:35
Osobně si myslím, že je to velice vyhýbavý a neseriozní tah výrobců,  který je minimálně v rozporu s uvedenou normou. >:(

Během doby prodeje se katalog může změnit, výrobní proces se může změnit a je ještě mnoho dalších výrobních vlastností a firemních označení které se mohou změnit. Co ale zůstane, je původní označení na výrobku a to je jediné vodítko pro revizního technika a někdy i pro vyšetřovatele případného požáru. (norm)

PS: Pokud není výrobek označený,  nelze jej považovat za vyhovující. (!)


Název: Re: Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 28.09.2008, 19:27
Děkuji za info zkusím kontaktovat jejich linku uvedenou na stránce.  :)


Název: Re: Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.09.2008, 21:29
Nedávno jsem řešil podobnou věc u odbočných krabic u renomovaného výrobce HENSEL.  Chyběla mi tam značka o možnosti uložení na a do hořlavých hmot. Bylo mi zděleno, že si to mohu nalést v katalogu. Potom jsem jim dlouho vysvětloval, že jsou vlastně sami proti sobě, protože s tou značkou by se ta  krabice jistě prodala lépe.
Asi to nepochopily a nebo nechtěli.  :'(

Apropo, podívejte se do jejich katalogu. Možná se tam něco vybere.


Název: Re: Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 28.09.2008, 21:39
http://www.abb.com/product/seitp329/fbe50f60d5c98bbfc125715c00260ba2.aspx?productLanguag e=cz&country=CZ&tabKey=2

Tady je plastová rozvodnice ABB do C3.


Název: Re: Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
Přispěvatel: Petr Mužík 28.09.2008, 22:09
...jelikož mám zkušenosti, že se tu výrobci po zvěřejnění jejich značky umí "ukázat",  tak můžeme doufat, že tato diskuze třeba k něčemu povede a "chytnou se za nos" ... a tím nám mnohdy ulehčí práci...


Název: Re: Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
Přispěvatel: Štefan Beláň 28.09.2008, 22:12
Pokud jsou rozvodnice označené pro montáž do hořlavých látek, dle ČSN 33 2312, čl.2.11 (změna Z1-příloha A),  není co řešit.  :)


Název: Re: Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
Přispěvatel: Miroš Jan 29.09.2008, 19:20
Kolego Hejčl.

Před několika lety, jsem byl postaven před podobný problém.
Vyřešil jsem to tak, že jsem si od stavařů nechal zhotovit stavební otvor, který sem vyložil červeným sádrokartónem. Z vrchu a zespoda byl otvor o 10cm větší. Po usazení plastové rozvodnice, a zatažení kabelů, jsem prostor pod rozvodnicí a nad rozvodnicí, (prostor s kabely),  zaplnil požární pěnou.  :)
Dnes je situace na trhu odlišná v tom, že někteří výrobci již uvádějí ve svých  katalozích, možnost montáže do hořlavých podkladů. Bohužel ale značku pro tuto montáž jsem neviděl na žádné  z nich. Co dodat ?  :-\


Název: Re: Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
Přispěvatel: Radek Kroutil 02.10.2008, 14:25
...rozvaděče MINI Pragma od Merlin Gerin splňují požadavky pro montáž NA i DO stupně hořlavosti A až C3 - viz. příloha z katalogu
Nedávno jsem se jich mailem ptal a poslali mi Ujištění o prohlášení. I když bez razítek, podpisu... Takhle to vypadá, jako že to napsal ve Wordu nějakej strejda ve skladu...