Název: Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy? Přispěvatel: Jiří Vítek 1 03.10.2017, 16:21 Našel jsem téma, ale nějak jsem nebyl moudrý, zda je problém v zapojení a tak si to radši nechám potvrdit na svůj případ.
Mám solární panely a kotel s topnými tělesy. Když mám napětí z panelů, tak mám pouze jednu fázi, která se mění. Někdy je napětí na L1, L2 a nebo L3. Proto potřebuji udělat univerzální schéma na 3f a nebo 1f ale tak, aby topné těleso fungovalo při zapojené jakékoliv fáze. Toho dosáhnu, když přidám červenou propojku. Bude to fungovat když přivedu 400V i při 230V na jakékoliv fázi? Název: Re: Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy? Přispěvatel: Ivan Polínek 06.10.2017, 20:44 Vidím, že se jedná o Dražická topná tělesa, kde lze volbou propojek na svorkovnici měnit celkový výkon topné jednotky. U továrního zapojení na výkon 4kW do hvězdy má však výrobce chybu, protože nepoužívá střední vodič při rozdílném výkonu těles v jednotlivých fázích hvězdy (2 tělesa v jedné fázi a po jednom tělese ve ostatních fázích). Na uzlu hvězdy je tedy plovoucí nula a 2 tělesa jsou přetěžována.
Vaše zapojení s propojkou 1-4 je dle mého názoru dokonce lepší než tovární zapojení, protože při přerušení jednoho ze dvou paralelních těles nedojde ke zničení druhého tělesa. Tak jak jste zapojení nakreslil, bude zařízení funkční při 3-fázovém i jednofázovém napájení, samozřejmě při zachování funkce všech bezpečnostních prvků kotle. Název: Re: Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy? Přispěvatel: Jiří Vítek 1 10.10.2017, 11:39 Děkuji za odpověď.
|