V paneláku v jádře je rozvod pro spínání centrálního odtahu vzduchoventila ce (ovládání časového spínače (schodišťák) tlačítkem - původně tlačítko umístěno na jádře v kuchyni). Je to součást domovní elektroinstala ce - ne bytové elektroinstala ce (tj. rozvod není chráněn proudovým chráničem). Chci tlačítko na spínání odtahu v koupelně, WC a v kuchyni. Přímé zapojení tlačítka v koupelně je samozřejmě nesmysl - mít vedle sebe vypínač světla chráněný proudovým chráničem bytového rozvodu a tlačítko ovládání vzduchoventila ce s nechráněným domovním rozvodem. Napadá mne do jádra umístit relé, které je ovládané chráněným bytovým rozvodem. Napadá někoho jiné, elegantnější řešení? Řešil to někdo jinak?


Název: Re: Jak umístit tlačítko centrálního odtahu v paneláku v koupelně?
Přispěvatel: Peter Munka 11.12.2020, 16:42
Asi si to vykladate prilis prisne. Vypinac svetla aj zasuvky musia byt v spravnej zone. Chranic je povinny na svetetelny a zasuvkovy okruh, u zasuvkoveho kvoli zapojenym spotrebicom, u svetelneho kvoli opravam alebo poruche svietidla. Chranit vypinac centralneho odsavania s plastovym vypinacom, bez casti pristupnych dotyku bez odstranenia nastrojom, nema zmysel. Dat tam pomocne rele vam nik zakazat nemoze, len to je paranoidne riesenie.