Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Igor Hurník 03.02.2019, 12:58



Název: Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
Přispěvatel: Igor Hurník 03.02.2019, 12:58
Dokáže mě někdo vysvětlit proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?


Název: Re: Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.02.2019, 15:08
Protože v ideálním případě přes PEN nepoteče nic (při rovnoměrném zatížení a rozfázování),  nebo při opačném extrému a vyšším podílu harmonických bude proud stejný, jako u vodičů fázových a pak se použije kabel s vodiči shodného průřezu.
Viz Kirchhoff a např ČSN 33 2000-5-523.
Průřez, od kterého se snižuje zohledňuje minimální průřez PEN, prakticky se ale užívá nejčastěji  až od 120+70 AYKY či 95+70 CYKY.


Název: Re: Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.02.2019, 15:18
Asi jste myslel o polovinu. O řád by to nešlo.

Jedná se o použití PEN v třífázových sítích. V ideálním případě vodičem PEN spojeným s uzlem zdroje žádný proud neprotéká (vektorový součet proudů ve všech fázích je nula). Slouží pak pouze k distribuci potenciálu "nula" (stabilizuje napětí proti zemi) a k vedení případného jednofázového zkratu.

Musí být ale splněny tyto podmínky:

1) Průřez fázových vodičů je minimálně 35 mm2 (viz tabulka)
2) Zatížení jednotlivých fází musí být přibližně stejné
3) Počet harmonických (především 3n) nesmí být příliš velký
4) Vyjde vám oteplení v případě zkratu.

Pak vodičem PEN protéká výrazně menší proud, než ve fázových vodičích.


Název: Re: Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
Přispěvatel: Radim Strycharski 03.02.2019, 15:19
Neboli uvedená úleva neplatí pro jednofázové obvody.