Název: Je kabel AYKY 4x16 dlouhý 40m v chráničce správně jištěný 3x40A/B? Přispěvatel: Daniel Hudzík 06.02.2011, 13:38 Je mozne mat kabel 1-AYKY 4x16mm2 v dlzke 40m ulozeny v chranicke KOPOFLEX a v zemi isteny istocom 3x40A char. B?
Jedna sa o starsi priemyselny objekt, dokumentacia chyba, nakolko vedenie (jedna sa o vedenie k podruznemu elektromeru) prerabal nejaky "elektrikar" Jedna sa mi len o to, ci je taketo riesenie pouzitelne. V pripade potreby ostatne informacie dodam. Název: Re: Je kabel AYKY 4x16 dlouhý 40m v chráničce správně jištěný 3x40A/B? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 06.02.2011, 18:20 Může být dobře a nemusí......Zá leží odkud je napojeno...Min imálně iImpedanci v místě napojení chybí.
Co se týče zatižitelnosti kabelu je to OK. Název: Re: Je kabel AYKY 4x16 dlouhý 40m v chráničce správně jištěný 3x40A/B? Přispěvatel: Daniel Hudzík 07.02.2011, 08:31 Ake udaje by som este potreboval zistit pre posudenie stavu?
|