Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6 pro vypínání a zapínání světla ze dvou míst? Jsem laik, podle schématu by měl jít ale použít tento spínač ON-ON.

Elektrikář, který provádí realizaci si myslí, že pro zapojení č.6 tyto spínače nejdou použít. Pro jistotu se ješte ptám tady. Třeba někdo bude vědět o jiném typu páčkového spínače, který by zapojení umožnil.

P.S. přes revizi by to mělo projím, potvrdil to náš revizák.


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.06.2020, 14:29
Ten na obrázku by šel použít i jako křižák. Prakticky vám na schodišťák stačí jednopólová verze.


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 03.06.2020, 15:15
Bude muset být jednopólová - podle štítku:
15A 125VAC 1/6 HP, 10A 250VAC 1/3 HP;
---
To má tři polohy (jednu uprostřed = vypnuto a dvě krajní = zapnuto a/b)?


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 03.06.2020, 15:24
Takže podle označení jen dvě polohy (Zapnuto A nebo zapnuto B).
---
Třípolohové mají uprostřed OFF.


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: David K 03.06.2020, 15:27
Takže podle označení jen dvě polohy (Zapnuto A nebo zapnuto B).
---
Třípolohové mají uprostřed OFF.

Z popisu produktu se jedna o dvoupolovy spinac: Double Pole Double Throw (DPDT)


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: David K 03.06.2020, 16:06
Ten na obrázku by šel použít i jako křižák. Prakticky vám na schodišťák stačí jednopólová verze.

Nemel byste prosim nekde schema zapojeni, co bych mohl poslat na elektrikare. Staci tedy jednopolovy ON-ON packovy spinace k zapojeni dvou vypinacu na jedno svetlo?


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.06.2020, 16:28
Schéma je běžné řazení 6. To musí znát každý, kdo dostal výučák jako elektrikář.
Ano, jednopólová verze je dostačující.



Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 03.06.2020, 21:29
TU:


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.06.2020, 22:50
Nemel byste prosim nekde schema zapojeni, co bych mohl poslat na elektrikare. Staci tedy jednopolovy ON-ON packovy spinace k zapojeni dvou vypinacu na jedno svetlo?
Si taknějak nedokážu představit elektrikáře, kterého zaskočí přepínací kontakt, nic jiného šestka není.


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Rozvodak 03.06.2020, 23:04
Si taknějak nedokážu představit elektrikáře, kterého zaskočí přepínací kontakt, nic jiného šestka není.

Mě příjde zvláštní použít takový přepínač (na fotce) v bytové instalaci. Hlavně v dnešní době, kdy se hraje na všelijaký předpisy okolo výroby komponent. Snad na ovládání LEDek za sekundárem, na MN.

Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6 pro vypínání a zapínání světla ze dvou míst? Jsem laik, podle schématu by měl jít ale použít tento spínač ON-ON.

Elektrikář, který provádí realizaci si myslí, že pro zapojení č.6 tyto spínače nejdou použít. Pro jistotu se ješte ptám tady. Třeba někdo bude vědět o jiném typu páčkového spínače, který by zapojení umožnil.

P.S. přes revizi by to mělo projím, potvrdil to náš revizák.

Ten přepínač má být umístěn někde v instalační krabici a spínat 230V? 


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.06.2020, 23:14
Mě příjde zvláštní použít takový přepínač (na fotce) v bytové instalaci. Hlavně v dnešní době, kdy se hraje na všelijaký předpisy okolo výroby komponent. Snad na ovládání LEDek za sekundárem, na MN.

Ten přepínač má být umístěn někde v instalační krabici a spínat 230V? 

Odpověděl jsem obecně, na 230 bych ho ovšem nepustil, izolační schopnost páčka>kontakt je velice pochybná.


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 03.06.2020, 23:18
Kolegové možná budou vědět. Mám pocit, že všechny el. přístroje snad mají splňovat nějakou normu pro výrobky na stavby. Ale chybí mi linie předpisů, po kterých jít. Co jsem našel, tak že na spínače pro elektroinstala ci platí ČSN EN 60669-1, ale už v rozsahu platnosti se vlastně takovéto páčkové přepínače vylučují...


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 03.06.2020, 23:21
Odpověděl jsem obecně, na 230 bych ho ovšem nepustil, izolační schopnost páčka>kontakt je velice pochybná.

V dokumentaci píšou, že 100M při 500VDC (jestli je to tedy ta správná dokumentace. Navíc je to standardní vypínač, který přece musí být bezpečný i při jiném použití.


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.06.2020, 23:28
V dokumentaci píšou, že 100M při 500VDC (jestli je to tedy ta správná dokumentace. Navíc je to standardní vypínač, který přece musí být bezpečný i při jiném použití.
Tak si obdobný střep někdy rozeberte a posuďte sám pro sebe vzdálenost mezi "fází" a kovovou páčkou.......
Při průs...,  mě navíc průměrný znalec dostane na přepěťové kategorii.
Nene, nepustil bych to.


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Václav Třetí 04.06.2020, 06:05
Takový spínač - přepínač bych zapojený na 230V možná připustil namontovaný v zařízení v kovovém panelu spojeném s ochranným vodičem - jinak ne. 

Nechápu, proč a jak by měl být použit v domovní instalaci. Snad namontovat do víčka lištové krabičky, aby to bylo možné použít v běžné instalační krabici. To má imitovat vzhled jako ve vrtulníku nebo nějakém industriálním prostředí?
Údaje na něm uvedené jsou podle norem jaké země? Pokud jsem dobře viděl, je tam homologační značka pouze pro Kanadu.


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Rozvodak 04.06.2020, 07:53
Takový spínač - přepínač bych zapojený na 230V možná připustil namontovaný v zařízení v kovovém panelu spojeném s ochranným vodičem - jinak ne. 

Podobný přepínače, doplněný o kontrolku vedle, jsem v domovních instalacích zatím viděl jako samodomo "nahřejváček" bojleru v krytu PLky nebo v krabičce pro přepínání schodišťového automatu.

Nutno podotknout že vždy to byla lidová tvořivost.


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: David K 04.06.2020, 10:54
Diky vsem za zajimavou diskuzi a schema zapojeni. Vypinac ma jit opravdu do industrialniho prostoru a mel by vypadat podobne jako vypinac na prilozene fotce.

(https://cdn.myshoptet.com/usr/www.monobrand.online/user/shop//orig//1472-2_black-s-1-black-black.jpg?5e456a45)

Ocelovou celni desku to melo mit puvodne, spolecne se zemenim - na sroubeni mezi spinacem a deskou. To revizak zamitl a povolil az vypinac s plastovou celni deskou. Jeho vyjadreni:

"vypínače budou provedeny s ohledem na ochranu před nebezpečným dotykovým napětím v síti TN-S, budou sestaveny z komponent určených na danou napěťovou hladinu a vypočtený proud protékající obvodem svítidla - v této souvislosti pozor na startovací proudové špičky LED svítidel.
Samozřejmostí je připojení každého svítidla na ochrannou svorku PE, hodnota přechodového odporu uzemnění PE bude zkoušena měřením a nebude vyšší než 10 Ohm. Dle současně platné normy ČSN 33 2000 4-41 ed. 3 bude každý světelný okruh vybaven samostatným kombinovaným chráničem s hodnotou B 10/ 0,03 A. "

I pres vyse zminene byste to nepustili a povazovali byste realizaci vypinace za nebezpecne? Moje uvaha byla, ze tyto spinace se bezne pouzivaji v prumyslovych provozech. Prece nemuze jit o nebezpecny komponent, ne?


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Peter Munka 04.06.2020, 11:01
Zaujimave, tak kovova doska spojena s PE  nie, pan revizak dokonca preferuje plastovu. Kym v prvom pripade vybavi istic, v druhom je mozne pri poruche vnutri spinaca uzatvorit okruh napr druhou rukou na radiator (co ani s chranicom nebude nic prijemne a bezpecne) ...
Co tak pouzit tie packove spinace na nizke napatie za oddelovacim trafom a spinat nimi istice / rele uz v hladine 230V ?


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.06.2020, 11:25
I pres vyse zminene byste to nepustili a povazovali byste realizaci vypinace za nebezpecne? Moje uvaha byla, ze tyto spinace se bezne pouzivaji v prumyslovych provozech. Prece nemuze jit o nebezpecny komponent, ne?

Prošel jsem dost průmyslových provozů a nikde na tento vypínač nenarazil. Zrovna tam jsou na všechny ovladače kladeny velmi vysoké nároky, jak z hlediska provozní spolehlivosti, tak bezpečnosti obsluhy. Tedy vašemu tvrzení nevěřím.

Dle mého je hlavním problémem ne samotný industriální vzhled, ale především legislativa a snaha ušetřit. To píšu s vědomím že znám mnoho výrobců podobných vypínačů (viz obrázek),  kde jsou garantovány potřebné vlastnosti přístroje. Jenže nestojí 18,40 za kousek nerezu a 48Kč za páčkový přepínač. Zde je celé jádro pudla. Cena začíná někde okolo 400kč za kus do ...... několika tisíc.
RT který se podepíše pod podobný bastl (není myšlen vzhled, ale naplnění výrobkové lagislativy = bezpečnost) je sebevrahem, kterému je vše jedno, protože v případě problému ho na tom u soudu okamžitě sestřelí každej nedostudovanej právní pulec.

Něco naleznete třeba zde. https://elektro-light.cz/wp-content/uploads/Catalogue2016.pdf (https://elektro-light.cz/wp-content/uploads/Catalogue2016.pdf)


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: David K 04.06.2020, 11:58
Prošel jsem dost průmyslových provozů a nikde na tento vypínač nenarazil. Zrovna tam jsou na všechny ovladače kladeny velmi vysoké nároky, jak z hlediska provozní spolehlivosti, tak bezpečnosti obsluhy. Tedy vašemu tvrzení nevěřím.

Dle mého je hlavním problémem ne samotný industriální vzhled, ale především legislativa a snaha ušetřit. To píšu s vědomím že znám mnoho výrobců podobných vypínačů (viz obrázek),  kde jsou garantovány potřebné vlastnosti přístroje. Jenže nestojí 18,40 za kousek nerezu a 48Kč za páčkový přepínač. Zde je celé jádro pudla. Cena začíná někde okolo 400kč za kus do ...... několika tisíc.
RT který se podepíše pod podobný bastl (není myšlen vzhled, ale naplnění výrobkové lagislativy = bezpečnost) je sebevrahem, kterému je vše jedno, protože v případě problému ho na tom u soudu okamžitě sestřelí každej nedostudovanej právní pulec.

Něco naleznete třeba zde. https://elektro-light.cz/wp-content/uploads/Catalogue2016.pdf (https://elektro-light.cz/wp-content/uploads/Catalogue2016.pdf)

Diky moc za odkaz francouzskych vypinacu. Nasel jsem jine vyrobce podobnych vypinacu, ale problem byl, ze nemeli kombinace vypinacu, zasuvek a ramecku, ktere potebujeme. Proto jsem zacal resit vyrobu na miru.

Zkusim zjistit dostupnost Vami poslanych vypinacu. Vypadaji dobre.

P.S. v prumyslovych provozech jsem packove spinace myslel na ovladacich panelech, ne jako vypinace.


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.06.2020, 18:52
... Moje uvaha byla, ze tyto spinace se bezne pouzivaji v prumyslovych provozech. Prece nemuze jit o nebezpecny komponent, ne?
Možná jsem alibista...

Jak vidím u elektrického zařízení a rozvodů něco kovového, na co by se možná mohlo dostat nebezpečné dotykové napětí, zajímá mě jestli a jak to to vnímá a ošetřil výrobce, tedy jestli splňuje požadavek na dvojitou nebo zesílenou izolaci i s ohledem na příslušnou přepěťovou kategorii, nebo jestli je třeba ochranu před NDN řešit

A teď je velký rozdíl v tom, jestli je vypínač součástí výrobku, tedy stroje nebo spotřebiče, kdy to je na konstruktérovi, nebo jestli je vypínač součástí pevného rozvodu.


Název: Re: Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.06.2020, 19:24
P.S. v prumyslovych provozech jsem packove spinace myslel na ovladacich panelech, ne jako vypinace.

Já také-

Zmiňovaný páčkový přepínač jste v průmyslu vidět nemohl. Nesplňuje požadavky, například krytí. Navíc drtivá většina ovladačů na rozvaděčích, využívá bezpečného napětí.