Název: Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile? Přispěvatel: Franta Kroupa 14.12.2007, 08:42 vymenil jsem v patici gu10 halogenovy zarovky za led a hned to zacalo -
ony sviti i pri vypnutem vypinaci ( dva schodistaky)! sice vyrazne min, ale prece. namontuju-li ale led zarovky do obvodu s jednim vypinacem - zazrak se nekona, tma jako v pytli. v jinem obvodu se schodistakama opet slabe sviti. multimetrem v patici zadne napeti namerit nelze. vypnu-li jistic svetel, nesviti nic. ze by se tam nekde neco indukovalo? jeste podotykam, ze zapojeni provadela odborna firma...... Název: Re: Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile? Přispěvatel: Petr Doležal 14.12.2007, 08:48 Opakované téma, do "vyhledávání", které je na stránce nahoře, zadejte text "proč bliká".
Možná je to váš případ, kdy u obyčejného vypínače máte krátké vedení, čili bez indukce a u schodišťáku máte souběhy větší. Název: Re: Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile? Přispěvatel: Franta Kroupa 14.12.2007, 11:53 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za reakci. delka kabelu je presne obracene - obycejny vypinac je od rozvadece dale a oba schodistove obvody blize.
Název: Re: Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile? Přispěvatel: Petr Škach 14.12.2007, 13:30 delka kabelu je presne obracene - obycejny vypinac je od rozvadece dale a oba schodistove obvody blize. Ono totiž nezáleží na tom, jak daleko je vypínač od rozvaděče, ale jak dlouhé je ta část vedení, kde je souběh té vypínané a nevypínané části. U schodišťáků je to vždy celá délka mezi vypínačema.Název: Re: Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile? Přispěvatel: Petr Doležal 14.12.2007, 14:06 To Škach: (jednicka)
To Franta: Ještě jinými slovy, jeden z těch dvou drátů (někdo jim říká koresponďáky) mezi střídavými (schodišťovými) vypínači je vždy pod napětím a schodišťák, z něhož je veden vodič do svítidla, tu indukci vždy pouští do svítidla. Ta indukce může taky vznikat i od jiného, v souběhu uloženého vedení. Název: Re: Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 15.12.2007, 21:08 Prakticke reseni problemu, teorie proc to tak je uz byla sdelena:
Za predpokladu, ze zarovky mate v podhledu, dejte k nekteremu ze svitidel paraelne civku relo a na jeden z jeho rozpinacich kntaktu pripojte odpor odpovidajici cca 40W zarovce cca 1500Ohm. Bude zatezovat vedeni pri vypnutem stavu. Pri zapnutem akorat budete jeste zivit civku rele.... My jsme s tim meli zkusenost pri zapojeni nekolika vypinacu razeni 6 a 7 s orientacnimi doutnavkami. Rele je umisteno v krabicce u posledni zarovky. Navic se jeste pridal vypinac, kterym muze zakaznik aktivovat funkci "nocniho orientacniho svetla" (rozpojit obvod svodoveho odporu).... Název: Re: Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 15.12.2007, 23:32 Samozrejmne ten odpor musi byt napojen pres rozpinaci kontakt mezi L a N napajeciho vedeni zarovek
|