Název: Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči? Přispěvatel: Marek22 20.09.2012, 21:25 Měnič má vstup 1x230V, výstup 3x230V. Příkon motoru je max. 2,2kW. Jaký typ a hodnotu jističe použít na vstupu?
Název: Re: Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči? Přispěvatel: František Janeček 20.09.2012, 22:52 Vezměte do ruky manuál k měniči, prolistujte ho a tuto informaci v něm na 95% najdete napsanou od výrobce.
Název: Re: Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči? Přispěvatel: raj 20.09.2012, 22:53 A když není manuál, jistě má štítek. Charakteristik a stačí "B".
Název: Re: Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči? Přispěvatel: Oliver Mička 20.09.2012, 23:02 A když není manuál, jistě má štítek. Charakteristik a stačí "B". "B" charakteristik a bude asi vyhadzovať. U nás v práci používame identický frekvenčný menič od fi Lenze vstup 1x230V 17A , výstup 3x230V 2,2kW istič B20/1 nám sem tam vypadával zrovna ked to človek najmenej čakal. Tak sme ho vymenily za "C" charakteristik u a v pohode. Originál ma dokonca predpísanu poistku gG 20A. (norm) |