Aleš Marek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 23.10.2007, 15:46 » |
|
U RD budu instalovat čerpací jímku pro přečerpaní odpadních vod do domácí čov. Je nutné, nebo pouze doporučené použít chránič?. Elektrovýzbroj bude obsahovat kalové ponorné čerpadlo 230V/1f + hladinovou automatiku řízenou LOGO Siemens 24V/DC , ovl. skříň bude umístěna v technické místnosti RD.
|
|
|
|
|
Aleš Marek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 23.10.2007, 16:36 » |
|
Mělo by to být na pevno, výstup z loga, stykač-čerpadlo, samozřejmě řádně odjištěno, ten chránič se mi právě kvůli spolehlivosti čerpačky moc nezamlouvá. Jde mi však hlavně o průchodnost řešení při revizi.
|
|
|
|
|
Aleš Marek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2007, 16:45 » |
|
Pro upřesnění stávající elektroinstala ce (není to novostavba )je TN-C, ale pro napájení "rozvaděče jímky" bude zřízen nový okruh TN-S.
|
|
|
|
|
Jaroslav Naar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 24.10.2007, 09:54 » |
|
Oodně doporučuji chránič z důvodu bezpečnosti. Dával jsem 3f chránič 30mA i pro čerpadlo do vrtu (a chrání i obvody pro dílnu) u rodinného domku před pár roky a není s tím žádný problém. Naopak jednou začal vypadávat a zjistil jsem díky tomu že se prošoupal kabel a i izolace jednoho fázového vodiče pro čerpadlo přímo ve vrtu a firma co instalovala čerpadlo na vlastní náklady vše musela opravit a šlo o částku více než 3000Kč, takže chránič se 2krát zaplatil, protože jinak by se na to přišlo bůh ví kdy, po záruce. Jinak nikdy ani jednou vevypad a není důvod aby vypad když zařízení je v pořádku. Měřil jsem izolační odpor drahým kvalitím přístrojem a izolační odpor byl velký neměřitelný. Jinak jsem do domku dal další 2 chrániče třífázové 30mA. Jeden pro tepelné čerpadlo a další pro všechny obvody v obytné části domku. Nikdy žádný chránič nevypad za několik let a jsou tam elektrické spotřebyče jako bojler, myčka, trouba, sporák atd. V práci na stole požívám chránič 30mA ale mám jej předepnutý tak, že mám výkonovými odpory udělaný umělý svod takový aby chránič vyhodil při dalším svodu okolo 2mA a nikdy bez důvodu chránič nevypnul. Když jsem jednou omylam je lehce zavadil o fázi tak vypad proto také mám dělaný umělý svod.Kvůli bezpečnosti. Mějte se Jarda
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Naar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 24.10.2007, 15:10 » |
|
Poznámka k tomu proudovými chráničí, kde mám záměrně udělaný svod. Používám to pouze pokud pracuji na zažízením pod napětím, když něco vyvýjim, opravuji a podobně. Většinou jde o elektronická zařízení s mikropočítači, která spínají i třeba větší výkony přes tyristory a nejde použít galvanické oddělení trafy (to používám někdy při malých výkonech). Jedinej důvod použití je tedy bezpečnost, je jistota, že chránič vyhodí. Stačí na mžik se dotknout fáze a i když jsem v suchu v pantoflích na linu tak to prostě vyhodí, je to vyzkoušené :-) Také mám vyzkoušené že při doteku na fázi za 30mA chráničem prostě chránič nevypadne. Když měřím odpor těla(a stisknu pořádně sondy) tak je prostě odpor dost velký a chránič nemůže vypadnout, alespoň u mě na pracovišti. Mějte se Jarda Naar
|
|
|
|
Jaroslav Naar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 24.10.2007, 15:15 » |
|
Popsal jsem ten svob nevhodně. Nejde o svod do PE ale mám zapojené výkonové odpory mezi Fází za proudovým chráničem a N vodičem před chráničem. Takže se to netýká PE vodiče vůbec. Takže vše OK :-) Jard Naar
|
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 24.10.2007, 16:55 » |
|
..Nejde o svod do PE ale mám zapojené výkonové odpory mezi Fází za proudovým chráničem a N vodičem před chráničem...
V síti TN je právě toto varianta rozdělení vodiče PEN před chráničem na N a PE. Před chráničem může být dále napojen vodič PE, za chráničem pouze N. Vaše varianta by mohla snad projít v síti TT, kdy ochranný vodič je spojen se zemničem, nespojeným s PEN. V práci ale spíše bude síť TN.
|
|
|
|
Jaroslav Naar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 24.10.2007, 17:35 » |
|
Ještě jednou k tomu proudovému chrániči předepnutému. V práci mám obyčejnou zásuvku ve zdi 230V zapojenou černým, modrým a žlutozeleným vodičem, tedy vodiči Fáze, N a PE. V samostatné krabici která mi leží na stole s IP56 mám chránič a za ním zásuvku chráněnou tímto chráničem a do této krabice jde přívodní napájecí kabel se zástrčkou(F,N,PE) pro připojení. Fáze i N zásuvky na krabici s IP56 je zapojená za chráničem a PE je zapojen přímo z přívodního kabelu žlutozeleným vodičem. Navíc jsem dodal ty výkonové odpory mezi fázi za chráničem a PE na vstupu do chrániče. Tedu vzhledem k zásuvce ve zdi se celé zařízení chová jako spotřebič a do PE v krabici ve zdi nic neteče. Hlavní důvod proč jsem vše psal ale bylo to že proudové chrániče jsou spolehlivé a nevypadávaj když nemají a rozpojují obvod když mají :-) Jarda
|
|
|
|
Jaroslav Naar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 24.10.2007, 17:42 » |
|
Ještě dotaz. Zná někdo lepší způsob jak pracovat na zařízeních pod napětím aby když se dotku fáze tak, aby se bezpečně odpojil obvod? Samozřejmě nejlepší je opatrnost ale chránič (předepnutý :-) ) beru jako další možnost jak významně zvýšit bezpečnost a vypne obvod i v případě kdy na zařízení dochází k malým svodům třeba na kostru přístrojů a zařízení. Jarda Naar
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #16 kdy: 24.10.2007, 18:50 » |
|
Připojení toho kalového čerpadla přes zásuvku je celkem vhodné. Je celkem pravděpodobné, že občas bude zapotřebí čerpadlo vyndat a vyčistit. Připojení přes chránič bych osobně také doporučoval. S tím nežádoucím vypínáním bych to neviděl tak tragicky. Minimální vypínací proud chrániče 30 mA je 15 mA. Čerpadlo s vidlicí 230V je v podstatě spotřebič ve smyslu ČSN 33 1610. No a u těchto spotřebičů je max. přípustný unikající proud 3,5 mA. O žádné vyjímce pro čerpadla nevím ...
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 25.10.2007, 08:44 » |
|
...Navíc jsem dodal ty výkonové odpory mezi fázi za chráničem a PE na vstupu do chrániče. Tedu vzhledem k zásuvce ve zdi se celé zařízení chová jako spotřebič a do PE v krabici ve zdi nic neteče...
To už je asi jen překlep. Mělo by tam být N na vstupu do chrániče. Šlo by taky použít chránič 10mA.
|
|
|
|