Název: Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?
Přispěvatel: Jirka K 28.07.2023, 15:20
Nebudu se pouštět sám jako neelektrikář do akce, ale rád věc principielně pochopím a udělám si názor na případné investice.
Do odběrného místa (rodinného domu) přivedena distribucí TNC síť v HDS. HDV (stále TNC) do elektroměru - uvnitř domu v domovním rozvaděči. V domě síť TNS. Bod rozdělení PEN na PE a N netuším, zda je v neměřené či měřené části instalace.
Na zahradě je zahradní domek, který nepodlehl rekonstrukci a v něm je podružný rozvaděč a celé je to v tomto zahradním domku TNC síť. Z rozvaděče zahradního domku vede do rodinného domu kabel se 4 vodiči (L1 L2 L3 a PEN). Fáze zahradního domku jsou v rozvaděči rodinného domu připojeny na 3 fázový jistič. Kam je ale připojen PEN? PE a N se za bodemn rozdělení nesmí spojit, proto musí být připojen někam před místo rozdělení, uvažuji korektně? Takové místo ale možná je v něměřené části a tedy pod plombou.
Zahradní domek se v budoucnu bude rekonstruovat. Samozřejmě TNS. Rád bych zachoval kabel mezi domovním rozvaděčem a podružným rozvaděčem v zahradním domku - velká vzdálenost a obtížný terén. Jak? Dle mého, laického, pohledu nelze dělat další bod rozdělení v podružném rozvaděči zahradního domku. Proto mne napadá přeznačit spojující kabel obou domků, smířir se s faktem, že nebude domek třífazově připojen a udělat tedy L, PE a N a čtvrtý vodič nechat nevyužitý a správně zapojit PE a N za místo rozdělení v rozvaděči rodinného domu - pokud je to pod plombou, tak s asistencí distribuce. Je to akceptovatelné? Lze řešit i jinak při zachování propojovacího kabelu?


Název: Re: Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?
Přispěvatel: Peter Munka 28.07.2023, 17:22
Zahradny domcek bude mat vlastny rozvadzac, tam pre pokoj duse PEN prizemnite. Podla novych poziadaviek musi mat PEN vodic toho kabla aspon 10mm2, osobne by som z toho nerobil dramu a aj 4 alebo 6mm2 postaci.
Druhe riesenie je prejst na 1f privod a jeden z fazovych preznacit na N, ako navrhujete vy.


Název: Re: Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?
Přispěvatel: Jirka K 28.07.2023, 19:05
Zahradny domcek bude mat vlastny rozvadzac, tam pre pokoj duse PEN prizemnite.

Chapu jak to myslite. Znamena to tedy, ze muze byt vice bodu rozdeleni PEN na PE a N u jednoho odberneho mista? Jedno rozdeleni uz totiz mam v rodinnem dome u elmeru.


Název: Re: Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?
Přispěvatel: 555 29.07.2023, 02:18
Nebudu se pouštět sám jako neelektrikář do akce, ale rád věc principielně pochopím a udělám si názor na případné investice.
Proto je dobré si schromáždit vše co k stávající situaci mám (dostupnou dokumentaci když se instalace prováděla) a na základě toho pak se ptát a případně dotaz doplnit fot.