Název: Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ? Přispěvatel: Petr Vavříček 02.12.2016, 16:02 Oběhové čerpadlo (128W) temperující havarijní požární nádrže je potřeba zajistit proti vypnutí. Vypínač se nachází na zámečnické dílně a panuje obava, že by jej mohl někdo z pracovníků vypnout bezdůvodně. Nabízí se např. zamknutí vypínače kladkou (pokud existuje takový vypínač) v poloze I. Lze toto provést a např. zpracovat MPP, ve kterém se popíše systém provozu, kde jsou uloženy klíče...atd. Co na to normy? Jaká je případně jiná možnost jak toto zabezpečit? Název: Re: Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ? Přispěvatel: Vít Rotrekl 02.12.2016, 20:55 Napadá mě otázka. Proč tam ten vypínač je? Když se nemá vypínat?
Název: Re: Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ? Přispěvatel: Mirek Čech 03.12.2016, 17:20 A čerpadlo má ještě nějaký spínací prvek ? spouštěč stykač s tlačítky ? Já bych bral vypínač jako možnost havarijního vypnutí tímto by asi zamykání nebylo asi ok..
Možná se mýlím ale já bych to tak viděl Název: Re: Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ? Přispěvatel: František Janeček 03.12.2016, 17:54 Pokud je nezbytné aby čerpadlo trvale běželo a temperovalo havarijní požární nádrže, jak máte zajištěnu kontrolu, že běží nebo výstrahu, že nádrže nejsou temperovány, nejen při náhodném vypnutí vypinače ale i při poruše?Předpokládal bych nějakou, nejlépe akustickou signalizaci poruchy tohoto čerpadla.Potom bych jednu takovou houkačku umístil nad onen vypinač, pokud tam musí být, a při jeho vypnutí by začala houkat houkačka signalizující poruchu čerpadla.Zaruč eně by si ten, kdo bezmyšlenkovit ě vypnul tak důležité čerpadlo cvnkl do trenek a víckrát by to neudělal. :D
Název: Re: Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ? Přispěvatel: Jiří Kubík 03.12.2016, 17:58 Pokud je možnost vypnutí omylem, nebo záměnou s nějakým jiným vypínačem,
tak by stačilo ochránit páčku nějakou malou zábranou, třeba jenom na odklopení, s nápisem - bez uzamykání. Pokud by to někdo dělal schválně, tak je potom každá rada drahá, protože správný sabotér si vždy cestu najde ! :) Název: Re: Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.12.2016, 20:07 V jedné sklárně jsme "nechtěné" zmáčknutí stop tlačítka vyřešili poučením zaměstnanců a pootočením jedné z kamer. První načapaný vtipálek zaplatil škodu na výrobě a byl klid.
Název: Re: Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ? Přispěvatel: Petr Vavříček 05.12.2016, 07:52 Děkuji za diskuzi. Čerpadlo běží non-stop pouze v zimním období, v letní sezóně to není potřeba :). Nakonec, po poradě s revizním technikem, který uzamknutí odmítnul, jsme to vyřešili nápisem,poučením pracovníků a do okruhu temperace jsme zařadili průtokový snímač. Ten bude signalizovat průtok trvale přítomné obsluze. Nicméně varianta s houkačkou se mi moc líbí ;)
|