Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Milan J. 07.03.2007, 10:45



Název: Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
Přispěvatel: Milan J. 07.03.2007, 10:45
Jde o 3 patrový dům, hlavní elektorměr je venku ve sloupku. Kabel od elektroměru vede do sklepa, kde je ukončen v hlavní rozvodnici ve výklenku který zbyl po zazdění sklepního okénka. Tato rozvodnice je klasická oceloplechová bez zadní stěny, stará cca 30 let (nepamatuju si na přesný rok výroby ze štítku). Rozvodnice nemá ve dvířkách žádné těsnění proti vlhkosti, přestože je ve sklepě. Z této rozvodnice vedou vodotěsnými průchdokami povrchově kabely do jednotlivých částí domu k dalším rozvodnicím. Aby toho nebylo málo, u stropu kolem rozvodnice vede plastové potrubí s vodou a ústřední topení. V rozvodnici jsou vidět různé úpravy, jako montáž DIN lišt s úpravou krycí desky, nahrazení původních vodičů za vodiče silnějšího průřezu.
Nyní má dojít k menší rekonstrukci elektroinstala ce (výměna hliníkových kabelů za měděné). Je nezbytné vyměnit i tuto rozvodnici, nebo stačí ji upravit? Umístění ve výklenku je "strategicky výhodné",  jinde není místo. Kromě toho je tato rozvodnice uvnitř velmi variabilní a díky dvoukřídlým dvířkům je velmi dobře přístupná i přes šířku rozvodnice cca 120cm.


Název: Re: Hlavní rozvodnice ve sklepě, výměna?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.03.2007, 10:52
Je tu možnost původní skříň "vykuchat" ponechat ji prázdnou a dovnitř osadit druhou rozvodnici, nástěnnou s požadovaným krytím. Hloubkově by to mělo vyjít.
Nebo samozřejmě původní rozvodnici odstranit a nahradit novou.


Název: Re: Musíme vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 07.03.2007, 23:57
To: Milan J.
Z Vašeho příspěvku mi připadá, že vás nejvíce trápí krytí a vlhkost.
Z hlediska krytí je nutno vycházet ze stanovení vnějších vlivů ve sklepě dle ČSN 33200-3.
Možná budete těžko zdůvodňovat požadavek na vyšší krytí než IP 20.
Ale vzhledem k tomu, že rozvaděč nemá zadní stěnu a může dojít ke vnikání vlhkosti ze zdiva, doporučil bych při rekonstrukci instalování rozvaděčového topného tělesa, popřípadě spínaného čidlem vlhkosti např. z nabídky firmy GHV Brno.